Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста по сп 6 2021 года.
Пункт 6.6 Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а
также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом кана-
ле строительной конструкции не допускается.
В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать экрани-
рованные кабели линий связи СПЗ с линиями связи не относящимися к СПЗ и экранированные кабели
линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных
случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка).
Получается, экранированные кабели питания СПЗ и экранированные кабкли связи СПЗ в одном лотке в одном стояке прокладывать запрещено? Т.к. они в одной строительной конструкции.
Совместная прокладка экранированных кабелей питания СПЗ и экранированных кабелей связи СПЗ, возможна в одном лотке, только если они не в одной строительной конструкции, например за подвесным потолком? Верно?