Здравствуйте, Федор! Нормы необходимо соблюдать так как они написаны слово в слово. В пункте СП6.13130, который Вы сами привели, написан дословно единственный вариант совместной прокладки экранированного кабеля питания СПЗ и экранированного кабеля связи СПЗ.
Пункт 6.6. …………… В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать ……………………экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка).
Это все, других вариантов нет. Но даже при условии соблюдения такой прокладки, которая указана выше, лоток с этими кабелями НЕЛЬЗЯ заключать в единую замкнутую строительную конструкцию, например проходить этим лотком через перекрытие между этажами. Это потому, что в первом абзаце того же пункта указано “Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.“. Поскольку в пункте не указано, что положения второго абзаца пункта являются исключением для положений первого абзаца, соблюдать следует указания и первого и второго абзаца. Соблюдение второго абзаца и нарушение, в то же время, первого абзаца, считаются нарушением норм прокладки, обозначенных в пункте 6.6 СП6.13130