О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Внесение изменений в проект АПС › Ответ в теме: Внесение изменений в проект АПС
Здравствуйте! У Вашей организации есть действующая лицензия МЧС, я так понимаю. Если это так, то Вы, как лицензиат, не имеете право вести монтаж с нарушением норм пожарной безопасности. Вы обязаны уведомить Заказчика о не возможности нарушения законодательства с Вашей стороны и поставить в курс дела подведомственный район ГПН о возможной реализации Заказчиком проекта с нарушениями.
В случае монтажа Вашей организацией по данному проекту, курирующий инспектор ГПН имеет полное право сделать замечания по готовой системе, не зависимо от наличия ошибок в проекте. И на этом основании, представить в Управление МЧС запрос на лишение лицензиата лицензии МЧС, на основании допущенных нарушений норм, в процессе монтажа.
Основание (касаемое СПС) – ГОСТ 59638-2021 (изм. 1) пункт
5.1.2 Монтаж СПС необходимо выполнять в соответствии с:
– настоящим стандартом;
– проектной документацией на СПС;
– технической документацией изготовителей технических средств пожарной сигнализации в части, не противоречащей настоящему стандарту и проектной документации, а также нормативным документам по проектированию.
Как видите, требования к монтажной организации включают не только соответствие проекту, но и соответствию ГОСТ, ТД на технические средства, а также НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СПС.
В части СОУЭ и прочих СПЗ существуют свои ГОСТы. В этих ГОСТ точно такие же требования. У Вас лицензия МЧС для того чтобы соблюдать нормативы, а не способствовать нарушению их заказчиком и проектировщиком.