Если это отсебятина проектировщика проекта АР, то как я уже говорил, это будущее замечание, которое только ждет своего часа. Понятно, что если такую ситуацию увидит инспектор, то вопрос у него появится сразу же. И да, конечно, даже с точки зрения обычной логики, если в дверных проемах есть двери и они закрыты, а в это время в этом самом “тамбуре” что то горит (при наличии того, чему гореть), то пожар не будет обнаружен, пока не сгорят межкомнатные двери, и дым не выйдет за пределы “тамбура”. Конечно, к этому времени путь эвакуации будет уже перекрыт.
Формально, проектировщик СПЗ получил техническое задание с экспликацией помещений, в которой указано слово “тамбур”. Поступил в соответствии с СП486. 1311500. На нем вины нет. А вот технадзор заказчика мог бы и проверить правильность названий помещений, в соответствии с техпаспортом. Для этого не нужно иметь специальных знаний. Получается, что вина целиком и полностью лежит на Заказчике.
Однако, монтажное предприятие, если видит нарушение норм в проектной документации НЕ ИМЕЕТ ПРАВА выполнять монтажные работы с этими нарушениями. В соответствии с ГОСТ 59638-2021, пункт 5.1.2 Монтаж СПС необходимо выполнять в соответствии с:
– настоящим стандартом;
– проектной документацией на СПС;
– технической документацией изготовителей технических средств пожарной сигнализации в части, не
противоречащей настоящему стандарту и проектной документации, а также нормативным документам по
проектированию.
Как видите, просто спихнуть на проектную документацию не получится. Необходимо соблюдать нормативные документы по проектированию.