Доброго дня.
Опишу ситуацию несколько утрировано, для более точного понимания момента.
Предположим есть система АПС бо-о-о-о-ольшого объекта, спроектированная и смонтированная еще при царе Горохе, и ДПЛС там проложены кабелем т.н. “лапшой”. Предположим, что в то время выпускалось настолько качественное оборудование, что оно дожило до настоящего времени и исправно работает.
Одну из комнат дооснастили системой вентиляции, которую необходимо отключать при пожаре.
Вопрос №1
Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что помимо добавления в систему некоего релейного модуля, отключающего данную вент.машину, нужно еще будет заменить ВСЮ “лапшу” на ВСЕМ объекте на ОКЛ? Иные изменения (доведения до нормативных требований) в данном вопросе вынесем за скобки.
И вопрос №2
Как правильно оформляются подобные изменения?
Выпуском маленького тома РД где описывается одно помещение с существующими датчиками и новым релейным модулем и “стрелочкой” “в существующую систему АПС” или выпускается полноценный том, описывающий ВЕСЬ объект и включающий добавленный релейный модуль?