Внесение изменений в проект

Просмотр 4 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #38037
      Nikita Zh….
      Участник

      Добрый день!

      Следующая ситуация. На объекте (больнице) ведётся капитальный ремонт СПС. Проекту 2-3 года, но монтаж начали в начале этого года. Сигнализация монтируется поэтажно, то есть этаж демонтировали и туже смонтировали. В новой СПС возникла проблема по причине протекания плит перекрытия в подвальном помещении которое является переходом между корпусами. Заливает новые пожарные извещатели ДИП-34А-03 и как следствие сыпется ДПЛС. Мы как обслуживающая организация выезжаем туда постоянно, так как вечно ППКУП пищит. У заказчика нет средств на ремонт гидроизоляции данного перехода нет. Без СПС оставлять его тоже не вариант, так как через него проходят силовые кабеля (в основном изоляция сшитый полиэтилен). Я предлагаю заказчику заменить ДИПы на тепловые адресные извещатели С2000-Спектрон-101-Т-Р (IP 67). Надо менять проект, но заказчик не может дозвониться до проектной организации уже несколько месяцев. Вопрос: могу ли я самостоятельно поменять модели извещателей, заменить кабеленесущую систему с кабель-канала на гофру (само собой всё ОКЛ) и на этот участок нарисовать исполнительную.  Либо самому внести изменения в проект без участия той организации которая изначально сделала проект?

    • #38039
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Нет, Вы не имеете на это права просто как обслуживающая организация. Если проектная организация куда то пропала, не возможно найти, то заказчику следует обратиться в организацию проектную, для того чтобы выполнить либо коррекцию проектных решений, либо разработку нового проекта. Эту работу должен выполнять проектировщик с аккредитацией МЧС на выполнение проектных работ. И учтите, основание, которое вы написали для замены типа извещателей НЕ ДОСТАТОЧНОЕ. С чего вы решили, что можете заменить дымовые извещатели на тепловые, просто потому что заказчик не хочет устранять течи в потолке? В рамках существующего проекта, должны существовать ссылочные документы, в частности СП486.1311500, в котором существовал ранее пункт 4.3 содержащий следующую фразу «…….

      Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15
      таблицы 1 и 16-21, 29-32, 35-48 таблицы 3, при применении СПС следует
      оборудовать дымовыми пожарными извещателями, либо комбинированными или
      мультикритериальными пожарными извещателями, реагирующими на дым (кроме
      помещений для приготовления пищи)……….». То есть не вот везде можно взять и убрать дымовые ИП и воткнуть тепловые. Конечно, сейчас вышло изменение 1 к СП486.1311500 (https://www.norma-pb.ru/свод-правил-сп-486-1311500-2020-с-изменением-1-от-16-05-2025г/), в котором данную фразу исключили. Но, не забывайте о том, что существует, кроме СП486 еще и другие документы, диктующие тип применяемых извещателей, в зависимости от функционала защищаемых помещений. Проектировщики это хорошо знают. По этому советую обратиться к специалисту.
      А в вашем случае, если внутри пустотелых плит перекрытий накапливается влага и протекает через отверстия креплений в извещатель, стоит подумать о изменении типа крепления извещателей. Также есть варианты. Либо в отверстия креплений дюбеля ставить в отверстие с применением герметика. Либо вообще отказаться от сверлений плит, а воспользоваться ОКЛ с прокладкой кабеля и установкой ДИП на тросе.
    • #38055
      Nikita Zh….
      Участник

      Спасибо за консультацию! Озвучил вашу подсказку заказчику и сразу же нашлась потерявшаяся проектная организация)

    • #38057
      admin
      Хранитель

      Ну вот видите, как бывает. И так бывает очень часто. Заказчик идет по пути наименьшего сопротивления – есть обслуга, пусть что нибудь сделает, решит вопрос. А насколько это вообще законно, не парится. Пока петух жаренный в попу не клюнет. А немного напрягли …… и все сразу нашлось. А вам оно надо чужие угольки таскать из огня? Есть проектировщики, нехай решают свою проблему вместе с Заказчиком.

    • #38187
      Юрий
      Участник

      сейчас даже есть такие штуки –

      Монтажный комплект для повышения степени защиты оболочки до IP43 извещателей производства ЗАО НВП «Болид»

      https://www.tinko.ru/catalog/product/337211

       

      • #38189
        admin
        Хранитель

        Юрий, говоря откровенно, не могу придумать ни одной причины для применения этой оболочки. Извещатели типа ДИП43 у Болида имеют степень защиты корпуса IP41 или 40, насколько я помню. То есть, могут применяться в складских и производственных помещениях П-2а. В подвальных и якобы сырых помещениях следует применять IP44. И что дают эти IP43? Не очень понятно. Оперирую ПУЭ, так как ФЗ-123 в этом плане, практически не применим из-за отсутствия методик определения соответствия IP классу зоны.

         


         