О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Изменение №1 к СП 484
- В этой теме 45 ответов, 6 участников, последнее обновление 1 месяц, 1 неделя назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
10 сентября 2025 в 11:04 - Views: 1068 #38340
Alexand
УчастникДобрый день, коллеги. Возник вопрос по новым изменениям к СП 484 в частности пункт 5.4 касательно единичной неисправности линий электропитания. Получается надо на каждый прибор дублировать линию питания и вопрос в следующем: вторую линию питания можно вести от одного источника питания или теперь требуется два независимых? Ведь если речь только о линии питания, то хватит одного источника питания. Или всё же требуется два независимых источника?
-
10 сентября 2025 в 15:57 #38341
admin
ХранительЗдравствуйте, Александр! Да, такое требование есть. И да, касается именно единичной неисправности на линии питания. То есть резервирования питания при единичной неисправности. Что касается Вашего вопроса один или два РИП необходим, здесь выбор за Вами. Вы должны обеспечить бесперебойность электроснабжения прибора. А каким образом вы будете это делать, вопрос Вашего проектирования. Вы просто смоделируйте ситуацию. Допустим на линии питания “короткое”. Что произойдет? Прибор просто “потухнет”, если нет резервного питания. Что произойдет с РИП? РИП включит защиту выхода пониженного питания, то есть отключит выход, на который подключена цепь с “коротким”. Так? В этом случае возникает вопрос – в РИП, которое Вы применяете есть еще один независимый выход, который работает, при “коротком” на первом основном выходе? Если такая функция в РИП есть, то тогда можно использовать всего один РИП и не заморачиваться с резервным РИП. Если такой функции нет, то конечно, придется применять резервный еще один РИП. Далее, необходимо принять меры для отключения от прибора поврежденной цепи питания и переключения потребителя на резервную линию питания. Как это исполнить? Опять же, если есть прибор с функцией двух независимых входов питания и расцепителем питания, при “коротком”, то нет проблем. Если прибор, который Вы используете не имеет двух независимых входов, то Вам следует доработать схему питания. Как это сделать? Очень просто. Ставьте дополнительное реле, которое включается вместе с потребителем от основного источника питания и своими контактами, при включении подключает прибор к основной цепи питания. Это будет промежуточное реле, работающее синхронно с прибором-потребителем. Как только на основной цепи питания пропадает напряжение, промежуточное реле выключается и перекидной контакт реле отключает прибор от основной цепи питания и перекидывает прибор на резервную линию питания. Собственно, схема не сложная. Одновременно, другая группа контактов того же реле, срабатывает шлейф сигнализации “авария основной цепи питания”, которая информирует дежурного о том, что необходимо выполнить ремонт цепи питания. Вот такие схемы мы применяем с сентября текущего года, чего и Вам советуем. Может, в будущем, производители типа БОЛИДА или другие, доработают свои приборы и РИПы, дабы удовлетворять требованиям Изменений 1 к СП484. На сегодня, ничего такого не обеспечивается приборами и РИПами. По этому, проектируем доработки и в алгоритм в проекте подробно расписываем логику этих доработок. А что? И мы и Вы конструкторы. Должны держать удар и думать. За то нам деньги платят.
-
11 сентября 2025 в 8:52 #38343
Alexand
УчастникС реле не особо понял вашу идею. Предлагаете установить реле, например УК-ВК, в цепь питания от РИПа до прибора управления и на это реле повесить резервную линию идущую так же? Есть сомнения что если основная линия уйдёт в КЗ и РИП уйдёт в защиту то сможет ли РИП вернуться в рабочий режим после сработки реле
По бесперебойникам рубеж подтвердили ваши слова. В случае КЗ на одной линии он уйдёт в защиту отключив все остальные. Надеюсь доработают в ближайшее время
-
11 сентября 2025 в 15:32 #38347
admin
ХранительАлександр, промежуточное реле типа РП-21 с двумя парами перекидных контактов. Подключается на основную линию рядом с прибором. Если питание есть и в норме, то реле притянуто (включено) и своими контактами включает прибор в основную линию. В то же самое время, формирует “норма” шлейфа ПС “авария основного питания”.
Как только питание на основной линии пропадает (“КЗ” или “обрыв”), то РЕЛЕ ОТПУСКАЕТ, так как на нем пропадает напряжение питания. Когда реле отпускает, то перекидные контакты перекидывают цепь подключения прибора на резервную линию, подключенную к обратным контактам РП-21. Резервная линия идет не от того же РИП, а от другого, также резервного. Основной РИП конечно не вернется в рабочий режим, так как КЗ на линии никуда не пропадет. Нужен еще один РИП. Это единственный вариант, поскольку ни Рубеж ни БОЛИД еще не разработали РИП с двумя независимыми выходами. Что такое было у БПР. Но БПР не имеет сертификата соответствия пожарной безопасности. Нельзя его применять.
-
-
11 сентября 2025 в 11:39 #38344
stelspost
УчастникЗдравствуйте. Есть такой PRT1 – одноканальный блок защиты от КЗ. На каждую линию резервного питания 12В (ответвления) от РИП установить и можно думать только о том, что бы зарезервировать 220В
<h1 data-v-101e4988=””></h1>-
11 сентября 2025 в 15:37 #38348
admin
ХранительБлок защиты от КЗ это не реле промежуточное. Это реле можно добавить в схему по умолчанию. Потому что, если вдруг реле перегорит или еще что то с ним произойдет, то оно просто отпустит и все. В этом случае, включится резервное питание на прибор. То есть, по вине реле не возникнет аварийная ситуация для системы. А вот блок защиты это уже прибор. Какие есть гарантии, что в ситуации ПОЖАР он отключит линию с КЗ? У этого прибора есть сертификат пожарный? Если есть, то ОКИ. Если нет, то его нельзя применять.
-
-
11 сентября 2025 в 11:44 #38345
stelspost
УчастникДополню, промежуточное реле после КЗ переключает на другую линию того же РИП, где так же установлен PRT1.
-
11 сентября 2025 в 17:49 #38350
stelspost
УчастникДа, задача! Необходимо промежуточное реле ставить возле потребителя. У PRT1 видимо нет пож. сертификата, т.к. это не прибор, а доп.модуль защиты по питанию.
-
11 сентября 2025 в 19:30 #38354
admin
ХранительДа-да, говорить и убеждать можно конечно, но вот БРИЗ который БОЛИДОВСКИЙ имеет сертификат. А функция та же. Тот же блок изолирующий. Если было бы не нужно, БРИЗ получил бы отказное письмо. Значит, все таки нужно. Я бы замечание сделал, при экспертизе проекта. Сертификат во вложении.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.
-
-
11 сентября 2025 в 18:10 #38351
stelspost
УчастникPRT1 думаю можно использовать как доп.модуль для установки прямо в РИП
-
11 сентября 2025 в 18:36 #38352
stelspost
УчастникИли прямо в РИП можно поставить УЗК-4 (Устройство защитное коммутационное на 4 канала с плавкими предохранителями) – от КЗ точно спасет, главное, что бы раньше сгорел предохранитель, а не РИП в защиту ушел 🙂
-
11 сентября 2025 в 19:24 #38353
admin
ХранительА вот такие испытания уже проводились и не раз. РИП уходит в защиту намного быстрее, чем срабатывает предохранитель. И даже не плавкий, а тиристорный расцепитель ставили. РИП уходит в защиту даже не при полном КЗ, а даже при значительном повышении нагрузки, превышающую паспортные данные для выхода 12 или 24 вольта. Повышение нагрузки РИП понимает уже как короткое. Оно и понятно. Там стоит транзисторный ключ. Так что, вряд ли такой вариант реализуем.
-
-
12 сентября 2025 в 10:49 #38356
stelspost
УчастникСпасибо за диалог, ждем решение от производителей блоков питания или сертификацию доп. модулей с нужными характеристиками, в противном случае закладывать в работу по 2 шт. РИП (+АКБ) и промежуточное реле (как много лишних “телодвижений” с реализацией свежих норм – нагромождение лишних соединений, контакты, коробки и т.п.)
-
12 сентября 2025 в 14:58 #38357
Alexand
УчастникВ итоге пришли к тому что надо ставить второй РИП и дублировать линию питания на все приборы? Выходит ощутимо дороже.
-
13 сентября 2025 в 8:31 #38358
admin
ХранительСамо собой дороже. Когда все эти изменения удешевляли систему? Сейчас, кто-то старается запрыгнуть в последний вагон – выдают проект от ранней даты, до сентября 2025 года. Договора заключают старым числом, чтобы заказчику деньги экономить. Но ведь, как говорится, “перед смертью не надышишься”. Кто-то, просто не заморачиваясь, расставляет по всему объекту, где есть хоть какие то приборы, ШПС со встроенным питанием, и приборы прячут в эти ШПС, и таким образом выходят из положения. Но ведь, тогда, вместо цепи питания, приходится между ШПС прокладывать два интерфейса. В общем, пока не разработаны производителями РИПы с доработками и приборы с двумя независимыми входами и расцепителями, кто во что горазд.
Ничего удивительного. У нас так всегда бывает. Сначала, выходит закон, вступает в действие. Потом, производители, в течении год-два разрабатывают новое оборудование, сертифицируют его. А эти год-два, проектировщики мудрят что то свое, чтобы и на трамвае прокатиться и морковку загрызть. А эксперты в госэкспертизе будут пальцы гнуть и говорить, что им все эти проблемы до лампочки. Закон есть? Вот и все.
Ну а мы, как инженера с советским образованием и эксперты с двадцатилетним стажем, по мере сил, подскажем какое-то более-менее приемлемое решение, которое проскочит госэкспертизу (надеемся по крайней мере). Обращайтесь, будем обсуждать проблему. В обсуждениях и спорах рождается истина.
-
-
17 сентября 2025 в 17:08 #38359
Alexand
УчастникОказывается у BOLIDа есть готовое решение в виде РИП-24 исп.57 с двумя независимыми выходами.
-
18 сентября 2025 в 11:01 #38362
admin
ХранительОчень может быть. Однако, я бы сначала попробовал на практике их независимость. Вот коротнул бы один выход и на втором промерял напряжение есть или нет. С таким явлением я уже сталкивался. Декларируется независимость по мощности на каждый выход источника питания. И да, в самом деле, два выхода по 5 ампер каждый, суммарно до 10 ампер на весь источник. Однако, это не совсем то что нужно. Хоть и есть несколько выходов, но при коротком или “земле” или превышении предельной нагрузки на любом из них защита изолирует всю электронную схему источника питания целиком. Разумеется, другие выхода, как бы и независимые, также обнуляются. Проверять нужно.
-
-
18 сентября 2025 в 16:12 #38364
Andrey Sobka
УчастникДобрый день! Есть вопрос по п. 5.23 в новой редакции “На объектах, разделенных на пожарные отсеки, контроль и управление СПЗ каждого
пожарного отсека должны осуществляться отдельными ППКП, ППУ, ППКУП. Неисправность одного
прибора СПА не должна оказывать влияние на работоспособность других приборов СПА” Проектирую элеватор, на территории куча зданий, складов, гаражей и т.д. Есть здания площадью 4х5 м, со всяким металлоломом, но они капитальные, в паспорте объекта.Не придуман ли способ обойти вышеуказанный пункт? Каждый из этих сарайчиков пожарный отсек? И туда Сириус с резервами по питанию? Разрывы между ними 3-10 метров.
-
18 сентября 2025 в 18:45 #38367
admin
ХранительЗдравствуйте! Единственный способ обойти данный пункт это писать на ваш объект СТО (Стандарт организации), отправлять на утверждение в ГУ МЧС. Это что то похожее на спецтехусловия, но для существующих объектов, введенных в эксплуатацию. Разделите отдельно стоящие здания по назначению типа складские или там мастерские или еще какие то по функционалу. Потом объедините несколько зданий (порядка 4-5 зданий) в одном КДЛ с установкой БРИЗОВ в каждом ПИ, как элемент компенсирующих мероприятий. Еще установите резервный КДЛ (установленный не в этом здании, в котором стоит первый КДЛ) и также по всем этим зданиям. Да, извещателей будет в два раза больше. Но и гарантия от единичной неисправности будет. Не забудьте грозозащиту на уличные линии (по 2 прибора на каждую уличную цепь).
Шанс не плохой получить согласование. Пробуйте.
-
-
18 сентября 2025 в 20:09 #38371
Andrey Sobka
УчастникСпасибо, буду думать.
-
19 сентября 2025 в 7:08 #38372
admin
ХранительСТО не так сложно, как Вы может быть думаете. Все сейчас оформляется через Госуслуги. Вот почитайте мы описывали что и как следует делать. https://www.norma-pb.ru/приказ-мчс-россии-от-15-ноября-2022-г-№-1161/
-
-
19 сентября 2025 в 11:41 #38374
Юрий
Участникрезервировать линию питания 220В для СП4 тоже относится?
-
19 сентября 2025 в 12:03 #38375
admin
ХранительЗдравствуйте, Юрий! Это зависит от того чем управляет СП4. Если огнезадерживающим клапаном на системе вентиляции, то не нужно ничего резервировать. Ну пропадет напряжение. И что? Ну закроется клапан на воздуховоде. Никаких негативных последствий ни в дежурном режиме, ни в ситуации пожар не будет. А вот если вдруг, из-за пропадания напряжения откроются клапаны дымоудаления на всех этажах, и из-за этого возникнут непредвиденные подсосы в шахту перед двигателем дымоудаления, то это реально негативная ситуация, которая ведет к резкому уменьшению производительности вытяжки ДУ с этажа пожара. Это уже не допустимо. Резервировать питание в этом случае обязательно. АВР, к примеру.
-
-
23 сентября 2025 в 14:47 #38393
Alexey_
УчастникЗдравствуйте!
По п. 5.23 в новой редакции – в нем однозначно указано “каждого пожарного отсека”, а не, например “пожарного отсека или здания”. Возможно, именно это и имелось ввиду, что требование не распространяется на отдельно стоящие здания единого недвижимого комплекса? Может кто-то сталкивался с комментариями по данному вопросу?
-
24 сентября 2025 в 8:35 #38398
admin
ХранительАлексей, отдельное здание, по умолчанию, есть, как минимум, один пожарный отсек, а иногда больше одного. . Ну что вы. Убрали, как раз, в целях исключения казуистики. Чтобы не требовалось утверждений, что масло оно масляное.
-
24 сентября 2025 в 9:19 #38400
Alexey_
УчастникЯ пробовал этот вопрос задать своим коллегам-нормативщикам, так они не поддержали вашу точку зрения, хотя я именно так и ставил вопрос, мол, одно подразумевает другое. Обосновали тем, что к пожарным отсекам предъявляется куча требований, которые не обязательно предъявлять к отдельно стоящему зданию (например, к блочно-модульной котельной или ДГУ). И поэтому смело утверждать, что под пожарным отсеком подразумевалось в том числе и здание, мои коллеги не берутся.
-
-
23 сентября 2025 в 15:10 #38394
Alexey_
УчастникВопрос по п. 5.17 – убрали условие с использованием НЗ контакта, вместо этого добавлена куча компромиссов с непонятными оговорками. Все схемы управления (ОВиК, ЭОМ, Лифты, СКУД), как правило, требуют подвода “сухого контакта”. При той или иной неисправности линии связи целевая система никак не отреагирует. Прошу подсказать несколько способов управления устройствами систем (кроме ОЗК, разумеется), перечисленных в п. 5.17, без обеспечения автоматического контроля исправности линий связи.
Я вижу только два варианта:
1) устанавливать релейные блоки внутрь шкафов и не считать управляющие цепи “линиями связи” (тогда нужно доказать что этот шкаф – техническое средство пожарной автоматики, обладающее сертификатом)
2) заставлять проектировщиков смежных систем дорабатывать свои стандартные схемы промежуточными устройствами, на которые подавать потенциал -24В с контролем исправности ЛС (по моему, контрпродуктивно)
-
24 сентября 2025 в 8:43 #38399
admin
ХранительАлексей, технических средств достаточно много, в том числе сертифицированных. Мне лично нравится УКЛСиП различных модификаций. Сертификат в наличии. Возможна установка в любой шкаф. На динрейку или нет. Контроль линии. Одни плюсы. Не рекламируем, но сами опробовали уже не раз. Штука надежная. Даже на теплоход ставили и систему речной регистр принял. Система работает шестой год без нареканий.
Вот у нас есть даже статья по этому поводу
-
24 сентября 2025 в 9:35 #38402
Alexey_
УчастникНо от УКЛСиП все равно до исполнительного элемента прокладываем бесконтрольную цепь через “сухой контакт”? Тогда нужно документально обосновать, что шкаф, в котором устанавливается УКЛСиП, является “техническим средством пожарной автоматики” (например, шкаф дымоудаления). Иначе эта цепь – “линия связи” и ее опять нужно контролировать. А эксперт, например, может возразить, что техническое средство – это расцепитель, а шкаф, в котором расцепитель установлен – всего навсего монтажное устройство, разве нет?
А так можно и адресный релейный модуль впихнуть в шкаф, зачем промежуточные УКЛСиП?
И поставщики шкафов часто запрещают устанавливать что либо внутрь шкафа, заявляя о вмешательстве в конструкцию и как следствие снятие с гарантии.
Меня то больше интересовали схемы управления без автоматического контроля, предлагающиеся в п. 5.17 – когда управляемая система может реагировать на СПА при неисправности управляющих линий связи.
-
-
24 сентября 2025 в 12:26 #38403
admin
ХранительУтверждения про техническое средство и монтажное устройство очень спорные, поскольку речь идет о возможности обрыва линии связи или линии питания. Однако, если данные линии находятся внутри запираемого объема, не зависимо от уровня сертификации этого объема, линии уже защищены от единичной неисправности, поскольку к ним просто отсутствует доступ для совершения этой неисправности. Ничего про шкаф пожарной автоматики обосновывать не требуется. На данный счет уже имеются судебные прецеденты, решение которых не в пользу замечаний пожарной инспекции. И пожарные инспектора и эксперты прекрасно об этом знают. Эта демагогия из той же серии контроля цепи оповещения до речевого оповещателя (колонки). Если уж на то пошло, то техническое средство это звуковой динамик, а сам корпус колонки это монтажное устройство. Контролируя цепь до внешних контактов на корпусе колонки, цепь внутри колонки от контактов до непосредственного динамика остается не контролируемой. А вдруг ее КТО ТО ОБОРВЕТ??? Что теперь, колонку вскрывать что ли? Так можно далеко зайти. В противном случае, вопрос вообще не решается никак. Например, следует отключить двигатель общеобменной вентиляции. Есть шкаф управления двигателем и контакты для присоединения “НЗ” контакта “сухого”. Шкаф не сертифицирован. Что теперь? Разбираться в автоматике что там является техническим средством? Это абсурд. Ставят УК-ВК внутрь шкафа и все. В общем, есть уже решения суда на этот счет. Почитайте практику.
А по поводу схем управления без контроля цепи, так их не так уж и много. В пункте 5.17 в новой редакции написано:
– предназначенных для управления нормально открытыми противопожарными
клапанами, противопожарными воротами, устройствами удержания
противопожарных дверей в открытом положении, если при неисправности данных
линий связи указанные клапаны, ворота и двери будут автоматически закрыты;
– предназначенных для выдачи сигналов на отключение инженерных систем (общеобменная вентиляция, кондиционирование, бытовое водоснабжение, фоновое озвучивание и рекламные трансляции, отключение энергоснабжения), если при неисправности данных линий связи эти инженерные системы будут отключены;
– предназначенных для выдачи сигналов на оборудование управления лифтами, эскалаторами и траволаторами допускается выполнять без обеспечения автоматического контроля их исправности в случае, если при неисправности данных линий связи указанное оборудование управления лифтами, эскалаторами и траволаторами обеспечит их переход в режим пожарной опасности.Ну с ОЗК все понятно. С остальным. Как видите, во всех вариантах указано “ЕСЛИ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ЛИНИИ СВЯЗИ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ”. И да, реализовать этот вариант возможно только путем установки в шкаф управления промежуточного реле, которое будет находиться под напряжением в дежурном режиме и отключаться в режиме ПОЖАР, отключая сам шкаф своими контактами. Да, в этом случае, цепь питания реле (управление) контролировать не нужно, поскольку при ее обрыве или КЗ, управляемый шкаф перейдет в режим ПОЖАР, то есть отключится. Выполнить сие возможно только по согласованию с производителем, поскольку во всех современных шкафах управления вентиляцией (к примеру) уже предусмотрены контакты для подключения НЗ-контакта от пожарной автоматики. Например УК-ВК или УКЛСиП, управляющие сигналы на которые контролируются соответствующими выходами ПКП. Производитель, скорее всего, скажет – НЕ МОРОЧЬТЕ МНЕ ГОЛОВУ, ВСЕ УЖЕ ПРИДУМАНО БЕЗ ВАС, ДЕЛАЙТЕ КАК УКАЗАНО.
Но нормы теперь предусматривают и другой вариант. Если вы хотите использовать неконтролируемую цепь, то тоже возможно. Необходимо обращаться к производителю шкафа управления (вентиляцией или кондиционированием или лифтами-эскалаторами) за официальным документальным разрешением установить промежуточное реле в их шкаф, которое будет являться аксессуаром для их оборудования. То есть доработка, своего рода. Если производитель захочет пойти навстречу, то нормативная база для реализации этого варианта теперь есть.
-
24 сентября 2025 в 15:50 #38410
Alexand
УчастникДобрый день. Вопрос по СП. 484 п5.22 “Численные значения, регламентируемые в настоящем своде правил, могут быть увеличены, но не более чем на 5%”.
Это касается и радиусов дымовых извещателей? -
25 сентября 2025 в 10:29 #38413
Alexand
УчастникСпасибо за ответ!
-
25 сентября 2025 в 16:21 #38415
admin
Хранительпожалуйста
-
26 сентября 2025 в 11:52 #38420
Alexey_
УчастникЗдравствуйте!
По п. 5.4 СП 484 – правильно ли я понимаю, что при единичной неисправности ЛС или ЛЭ допускается потерять возможность автоматического управления по одной из всех ЗПЗ объекта? Т.е. одновременно 1 зона АУПТ + 1 зона СПДВ + 1 зона СОУЭ + 1 зона ВПВ?
-
26 сентября 2025 в 12:09 #38421
Alexey_
УчастникЕще интересно по п. 7.1.16 СП484 – почему сделано исключение только для ИПР в лестничных клетках? Если у меня в здании активация всех ЗПЗ осуществляется по сигналу из любой ЗКСПС (отключение вентиляции, закрывание ОЗК, включение СОУЭ, опускание лифтов, разблокировка СКУД) – почему не учесть в этом алгоритме срабатывание любого ИПР?
Или тут вносит ясность п. 7.1.14 – типа “не запрещено, но требует обоснования”? Тогда вообще зачем введен п. 7.1.16?
-
26 сентября 2025 в 19:41 #38425
admin
ХранительОт поэтажных ЗКПС формируется сигнал на запуск ДЫМОУДАЛЕНИЯ на открывание клапана дымоудаления ТОЛЬКО НА ЭТАЖЕ СРАБОТКИ. Если ткнуть ИПР на лестнице, то от него НЕ ДОЛЖНО формироваться сигналов на открытие клапана дымоудаления. Иначе можно так натыкать, что откроются клапаны на всех этажах, а производительность двигателя системы ДУ рассчитана на ОДИН пожар, только на одном этаже. Если клапана откроются везде, то дымоудаление не будет корректно работать из-за полсосов со всех клапанов. Это пример. По этому, ИПР на лестнице может запускать только те системы, которые запускаются от ПС с любого этажа. Например, СОУЭ. Или отключение вентиляции. Или обесточить какую то технику. Этими ИПР, которые на лестнице, можно навредить больше, чем принести пользу. По этому, их лучше вообще не ставить. Достаточно тех, которые в поэтажных эвакуационных коридорах.
-
29 сентября 2025 в 9:45 #38429
Alexey_
УчастникПросто п. 7.1.16 уточняет требования п. 7.1.14 – учитывать территориальную неоднозначность. Таких уточняющих вариантов, как в п. 7.1.16, можно кучу придумать – какой смысл было делать отдельную запись именно про лестничные клетки?
-
29 сентября 2025 в 14:56 #38430
admin
Хранительэто вопрос к ВНИИПО
-
-
2 октября 2025 в 11:11 #38453
Alexand
УчастникДобрый день. Вновь вопрос по СП 484, п.5.4
Единичная неисправность линии электропитания касается так же СОУЭ? Если да, то на каждый этаж жилого дома для питания табло “Выход” потребуется отдельная линия чтобы в случае единичной неисправности мы потеряли оповещение только на одном этаже и вопрос в том как это грамотнее реализовать на Bolid. -
2 октября 2025 в 17:06 #38457
admin
ХранительАлександр, ну вот в самом пункте написано, что “СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы ……”. СПА ЭТО ЕСТЬ СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ, куда вообще все входит и СПС и СОУЭ и дымоудаление и все СПЗ остальное. Да это так. На каждый этаж жилого дома теперь надо будет устанавливать (условно) ШПС с источником питания и встроенным АКБ для питания всех приборов СПЗ на этом этаже. Вот они все эти приборы и будут находиться внутри ШПС.
Дело ведь тут не только в табличках ВЫХОД.
-
6 октября 2025 в 9:06 #38472
Alexand
УчастникСпасибо за уточнение.
По логике изменённого СП 484 выходит что дублировать питание надо на всём пути начиная от панели ПЭСПЗ до кабелей питания для установок дымоудаления и насосных станций и формально надо дублировать кабели питания 380В-
6 октября 2025 в 11:31 #38473
admin
ХранительВы пока не трогайте 380 вольт, так как в насосных станциях есть и АВР и резервные двигатели. Если в случае единичной неисправности не вышел на режим основной насос, то включается резервный со своим кабелем до шкафа питания и автоматики. Это уже совсем иная тема.
И питание на РИПы тоже не трогайте, так как опять же, у РИПов есть АКБ, которое резервирует РИП при пропадании питания РИП. Речь была о резервировании кабеля от РИП до потребителя. Все, более ничего.
-
-
6 октября 2025 в 16:17 #38475
Alexand
УчастникПонял Вас. Спасибо за разъяснение
Возник ещё один вопрос от коллеги: Согласно СП484 п.5.20 Если иное не определено заданием на проектирование, то должен быть предусмотрен запас по емкости ППКП, ППУ, ППКПУ для подключения дополнительных устройств, который может быть задействован при производстве перепланировок или реконструкции в объеме: – 20% и более, если планировка и вид отделки определен;
Запас в 20% распространяется на ИП в количестве 512 штук на ППКП или он распространяется на контролируемые элементы (например для Сириуса 4096 штук)?-
6 октября 2025 в 20:02 #38478
admin
ХранительАлександр, ну что за детские вопросы. При чем тут возможные емкости приборов. Вы может Сириус поставили и от него 10 извещателей установили на объекте. Что же вам теперь, 20% запас от возможной емкости придумывать? Вот 10 ИП установлены, предусмотрите еще место для подключения 20% от установленных 10 ИП, то есть мес то на 2 штуки ИП. Вот и все. КДЛ встроенная это обеспечивает.
20% от УСТАНОВЛЕННЫХ УСТРОЙСТВ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ПКП или 100% ЕСЛИ ПЛАНИРОВКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Это просто возможность к расширению и все.
-
-
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
