      Доброго времени.

      Для примера есть помещение, которое подлежит защите АУПТ и по расчетам для его тушения нужно 4 порошковых модуля.

      Есть модули самосрабатывающие (автономные), можно ли постаивть такие в это помещение или обязательно должна быть автоматическая установка с ППК, который запускает эти модули все вместе?

    • #37034
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Юрий! АУПТ расшифровывается, как АВТОМАТИЧЕСКАЯ установка пожаротушения! И слово АВТОМАТИЧЕСКАЯ предусматривает не только сработку модулей, но и оповещение людей в помещении, задержку пуска для возможности эвакуации, передачу сигналов о сработке на пожарный пост, управление технологическим оборудованием. Эти все функции не просто важны. Они НЕОБХОДИМЫ! Автономные самосрабатывающие порошковые огнетушители конечно не поддерживают данных функций. По этому, ответ – нет, нельзя. Это не может заменить полноценной АУПТ