    • #34752
      Furik
      Участник

      Здравствуйте  коллеги!

      Подскажите,  не могу найти действующий норматив, сколько требуется отступать от стены или угла стены при монтаже дымового пожарного извещателя ? Есть ли сейчас минимальное и максимальное расстояние  отсупа ?

      Спасибо!

      • Тема изменена 2 года, 2 месяца назад пользователем Furik.
    • #34765
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Пол метра отступать минимум. Это написано в Сп4841311500

    • #34766
      Furik
      Участник

      А какой пункт? Так и не нашел

    • #34768
      admin
      Хранитель

      пункт 6.6.36 СП484.1311500

    • #34865
      Михаил
      Участник

      а если по стене идет кабель канал 100х60, требуется ли отступать от него?

    • #34866
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Михаил! Пункт звучит дословно так 6.6.36. Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.

      Поскольку кабельный канал или лоток или какая то иная кабеленесущая система относится к инженерному оборудованию, отступать нужно.

    • #34867
      admin
      Хранитель

      измерьте расстояние от перекрытия до низа кабельного канала. Если будет выступать более 0,25, то отступите пол метра. А если кабель канал под самым потолком лежит и выступает от перекрытия всего на 100 мм., то это менее 0,25 и следовательно не нужно – отступайте прямо от плоскости стены.