      john5151
      Участник

      Добрый день!

      Подскажите пожалуйста, требуется ли СПС в подвальном этаже жилого многоквартирного дома? Высота подвала 2,5 м, но в нем ни чего не храниться, он пустой.

    • #37999
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! В СП486.1311500 четко прописаны помещения-исключения, в которых не требуется защита автоматическими системами АПС или АПТ.

      4.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует
      защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:
      – с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;
      – венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих
      производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;
      – категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;
      – лестничных клеток;
      – тамбуров и тамбур-шлюзов;
      -чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).
      Примечание: в лифтовых холлах и безопасных зонах предусматривается установка только СПС.

      Как видите, подвалов в данном перечне нет. Следовательно, защищать необходимо. 

    • #38000
      admin
      Хранитель

      Да еще момент есть. В 2025 году вышло изменение к СП486.1311500. И данный пункт также изменился. Таким образом:

      ……….     – венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов, помещений для инженерных коммуникаций водоснабжения и канализации;…..

      Вот  то что красным было (можете сравнить этот кусок текста с куском текста норм, приведенных выше), а то что зеленым написано, то добавлено.

      Так вот, если подвал не используется никак, кроме распределения инженерных коммуникаций водоснабжения и канализации, то Вы можете на этом основании не монтировать там сигнализацию. Однако, если ВДРУГ инспектор увидит в подвале любую складированную хрень, типа серванта старого, кусков рубероида или досок или еще что то горючего, то оштрафует, мама не горюй. А если случится там пожар, то ответственный за противопожарное содержание дома сядет в тюрьму. В любом случае ОБОСНОВАНИЕ, почему именно в подвале не организуется противопожарная защита, должно быть определено в проектной документации. То есть указано однозначно назначение подвальных помещений. А то ведь у нас как – на то что написано, благополучно положено. И откорячка одна “а я не знал”

    • #38001
      john5151
      Участник

      Добрый день!

      Спасибо, за ответ! Я тоже считаю, что на основании СП486 п 4.4 подвал нужно защищать СПС. Просто в интернете очень много написано о том, что пожарная сигнализация не нужна в неэксплуатируемых подвалах или в которых нет рабочих мест. Не понятно откуда такое заблуждение, поэтому решил уточнить. Еще раз спасибо за ответ, 1000 руб. перевел )

    • #38005
      admin
      Хранитель

      Еще раз обращаю Ваше внимание на то, что СП486.1311500 изменился в 2025 году! То есть, формально, подвал может быть не подвалом в общем понимании этого слова, а подвальным помещением, предназначенным для инженерных коммуникаций водоснабжения и канализации.

      А вот две ссылки на измененный СП486.1311500, можно почитать статью и скачать у нас на сайте.

      https://www.norma-pb.ru/свод-правил-сп-486-1311500-2020-с-изменением-1-от-16-05-2025г/

      https://www.norma-pb.ru/perechen-zdanij-sooruzhenij-podlezhashhix-zashhite-spz-urok-24/