Подключение сирен и табло одним кабелем.

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Подключение сирен и табло одним кабелем.

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #36853
      Nikita S.
      Участник

      Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Допускается ли подключение световых оповещателей и звуковых одним кабелем(1х2х0.75) на один релейный выход прибора(КПБ)?

      Суть вопроса в том что у нас в проекте свет и звук одним кабелем на одно реле причем какие-то шлейфы проектировщик разделил на разные релейные выходы а где-то объединил в один (один кабель свет\звук на одно реле). Табло и сирены не адресные.

      Мы конечно разделили и протянули свет\звук разными кабелями на разные реле. Кабеля ушло больше. Теперь заказчик просит письмо почему мы так сделали.

       

      Подскажите пожалуйста на какие пункты СП сослаться в этом случае?

       

      Заранее благодарю!

    • #36854
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Никита! Режимы работы световых и звуковых оповещателей не одинаковы. Табло ВЫХОД должно светиться в дежурном режиме, а в состоянии тревоги мигать. Чтобы много не писать того что уже написано, вот пройдите прочитайте статью на нашем сайте там есть все нормативные обоснования для заказчика, который спрашивает почему вы так сделали.

      режим работы световых оповещателей

Просмотр 1 ветки ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.