ПС на складе с кран балками.

  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 1 год назад сделано admin.
Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #36678
      Nataliya
      Участник

      Добрый день. Необходимо сделать пожарную сигнализацию на складе размер 108х48. На складе 2 кран балки в осях А-Д/1-18 и Д-К/1-18 (на разрезе голубым). Можно ли установить ИПДЛ таким образом (чертежи во вложении).  Если нет то какие еще могут быть варианты  пожарной сигнализации для данного склада?

      Вложения:
      Вы должны войти для просмотра вложений.
    • #36681
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Может быть я не очень уловил суть проблемы, но могу сказать что никаких запретов в плане применения в данном случае ИПДЛ нет. Если конечно Вы не собираетесь устанавливать их на СЕНДВИЧИ (это запрещено). Если применяете адресные ИПДЛ, то каждая точка контролируется одним ИПДЛ. Если применяете безадресные, то каждая точка должна контролироваться двумя ИПДЛ. Но это Вы видимо знаете. Расстояния до помех по паспорту ИПДЛ. До потолка также. Если до потолка получается больше чем нормативный предел, то расчет делайте. Там в СП484.131500 очень подробно про расчет расписано как именно его делать. Ну вот еще статья у нас есть про ИПДЛ расстановку в помощь https://www.norma-pb.ru/ipdl-normy-montazha-ranshe-i-sejchas-kurs-montazhnikov-spz-urok-9/

      Это помещение можно еще защитить аспирационными системами класса А или Б