      Добрый день!

      Столкнулись с ситуацией:

      В серверной необходимо смонтировать систему Газового пожаротушения, где находится 2 кондиционера.

      Смонтировать 3 ДИП на расстоянии метр от кондеев физически не получается, выходит 900мм.

      Можно ли как то отбиться от этого?

      Также есть замечание, что на стыковочных узлах обязательно должны висеть шильдики, подскажите, это так?

    • #36957
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Расстояние от вентиляционных отверстий, из которых дует и в которых всасывает воздух, в любом случае должно быть не менее метра. Это потому, что дымовой слой который накапливается возле извещателя и который как раз приводит к его сработке, может быть разрушен движением воздуха, что приведет к позднему обнаружению концентрации дыма, и как следствие, к позднему включению системы оповещения. Это не допустимо, как вы понимаете. По этому, отбиться вряд ли получится – замечание существенное.

      По вопросам шильдиков и вообще любой маркировки как проводных так и кабельных сетей, это уже вопрос соблюдения ГОСТ. Конечно, государственные стандарты нужно соблюдать, хотя такие замечания пишут редко – мало кто маркирует как положено по ГОСТ. Но требование вполне законное и оспорить вряд ли получится. Обоснование железное.