Расчет водоотдачи пожарного гидранта

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Расчет водоотдачи пожарного гидранта

Просмотр 7 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #35517
      Vyacheslav
      Участник

      Доброго времени суток! Товарищи, возникла спорная ситуация по замерам водоотдачи гидранта, прошу рассказать кто и как осуществляет замеры на водоотдачу гидрантов при сокращенных испытаниях.  Как используете «Методику проверки сетей противопожарного водоснабжения на водоотдачу» в которой указаны формулы для расчетов водоотдачи гидрантов, можете привести пример расчетов, по формулам:

      1. <b style=”text-align: justify;”>Определяем расход воды из гидрантов:</b>

      Q <sub>гидр.</sub><sub>j</sub> = 8,5 H<sub>св </sub>л∙с<sup>-1</sup>  

            j= порядковый номер гидранта

            H<sub>св.</sub><sub>i</sub> = свободный напор

      2. <b>Определяем потери напора:</b><b> </b>

      h<sub>j</sub> = H<sub>0</sub><sub>j</sub>H<sub>св.</sub><sub>i</sub> , м

           H<sub>0</sub> = статический напор

            H<sub>св. </sub>– свободный напор

      <b style=”mso-bidi-font-weight: normal;”>3. Определяем сопротивление системы, приведенное к точкам отбора воды</b><b>:</b>

      S<sub>c</sub><sub>.</sub><sub>j</sub> =h/Q<sup>2</sup>, (л∙с<sup>-1</sup>)<sup>-2</sup>·м

            h<sub>j</sub> – потеря напора Q – расход воды

      4. <b style=”text-indent: 14.2pt;”>Определяем водоотдачу каждого гидранта при сопротивлении </b><b style=”text-indent: 14.2pt;”><i>S</i></b><b style=”text-indent: 14.2pt;”><sub>с.</sub></b><b style=”text-indent: 14.2pt;”><i><sub>j</sub></i></b><b style=”text-indent: 14.2pt;”> и условии, что свободный напор в гидранте на уровне поверхности земли равен 10 м:</b>

       

      Q<sub>j</sub> <sub>max</sub> =Н<sub>0</sub>-10/S<sub>c</sub><sub>.</sub><sub>j</sub>, л·с<sup>-1</sup>.   

       

              H<sub>0</sub> – статический напор

               S<sub>c</sub><sub>.</sub><sub>j</sub> – сопротивление системы

    • #35518
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Вячеслав! Что то как то у вас белиберда в сообщении отразилась – не читаемы формулы. Но как мы поняли, Вы имеете ввиду Методику 2003 года от филиала питерского ВНИИПО. Ну а что, можно пользоваться ей. Только конечно, имея ввиду новый СП8.13130.

      Собственно, в методике все толково написано – два способа есть. Первый – это заполнение за определенное время мерной емкости (самый лучший и точный), но тут надо иметь эту мерную емкость в наличии, что затруднительно, учитывая рекомендуемый объем не менее 500 л. Ну и второй способ – использование ствола-водомера. Фиксируется давление перед стволом и в зависимости от диаметра насадка высчитывается расход. Результаты сравниваются с нормативными требованиями и проектными данными. Заносятся в протокол и Акт водоотдачи.

    • #35519
      Vyacheslav
      Участник

      Да, действительно, формулы были, интересно они преобразились в итоге. Я знаете чего понять не могу, имеются два расчета водоотдачи по одним и тем же гидрантам, с разницей примерно в год, но результаты совершенно разные например, по одному расчету 13 л/c по другому 56 л/c. Способ измерения абсолютно одинаковый через колонку пожарную со вставкой диаметром 66 мм длиной 500 мм, с другой стороны колонки манометр на заглушке. Расчет делали по формулам из методики ВНИИПО. Можно чуть подробнее про зависимость давления-диаметра насадка-расхода воды, как в данном случае рассчитывается?

    • #35520
      admin
      Хранитель

      Так а что там подробнее, собственно и рассчитывать нечего. Там в методичке есть таблица 1 (на память вроде бы). В таблице в зависимости от напора у ствола  и диаметра насадки определяется расход в л/сек. Рассчитывать это при проектировании нужно, чтобы понимать диаметры трубопроводов, чтобы обеспечить давление и расход на диктующем гидранте. А при испытаниях на водоотдачу что рассчитывать? Просто по показаниям манометра и по диаметру ствола расход определяется фактически. далее, сравнивается с проектными данными и нормативными требованиями, на дату проектирования системы.

    • #35521
      Vyacheslav
      Участник

      Давайте на конкретном примере попробуем разобрать, ствол-водомер, давление с насадком 19 равно 50 м.вод. ст. водоотдача по таблице получается 8.8 л/сек.. По проекту на наружное пожаротушение 1-го объекта необходимо обеспечить не менее 20 л/сек с двух гидрантов, 2-го объекта также не менее 20 л/сек, но с трех гидрантов. Получается в первом случае водоотдача гидранта не достаточная, а во втором случае удовлетворяет требованиям!? Правильно же понимаю, что в проекте указывается обобщенная водоотдача со всех гидрантов, рассчитанных для тушения пожара на объект.

    • #35522
      admin
      Хранитель

      Вячеслав, для тушения объекта указывается ГАРАНТИРОВАННАЯ водоотдача. Следовательно, соответствовать необходимо самому негативному сценарию пожара.  По вашим данным, наружный водопровод обязан соответствовать как минимум 20 л/сек. с двух гидрантов, а не с трех. По самому негативному 1-му объекту. Следовательно, если есть не соответствие, то его необходимо отразить как в протоколе, так и в акте испытаний. А так то да, в расчете участвуют все гидранты, которые могут принимать участие в тушении пожара.

    • #35523
      Vyacheslav
      Участник

      Огромное спасибо за консульацию.

    • #35524
      admin
      Хранитель

      не за что, обращайтесь если будет нужно

Просмотр 7 веток ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.