19 марта 2022 в 12:23 - Views: 4071 #34494dimas-spbУчастник
Добрый день!
Нужно ли оборудовать помещение кат. Г (сварной участок и склад сварочного оборудования) системой пожарной сигнализации?
В соответствии с табл. 3 СП 486 в виду того, что речь там идет только о помещениях кат. А, Б, В1-В3, логично предположить, что для кат. Г ни СПС ни АУП не требуется.
Но в то же время смущает то, что в п. 5 табл. 1 СП 486, есть конкретное упоминание про здания кат. Г, а в табл. 3 подобной конкретики нет.
И смежный риторический вопрос, почему в п. 4.4 СП 486 речь идет только о помещениях кат. В4 и Д, но нет кат. Г, хотя в классификации кат. Г находится между В4 и Д?
И также вопрос, если все-таки помещения кат. Г требуется оборудовать СПС, то каким типом извещателей? Ведь в п. 9 ст. 27 ФЗ 123 описан полный перечень факторов пожара, которые практически в 100% случаях будут приводить к ложному срабатыванию любого типа извещателей.
-
21 марта 2022 в 8:13 #34497adminХранитель
Здравствуйте Дмитрий! В СП486, а ранее в приложении “А”, а еще ранее в НПБ – всегда было написано одно и то же, за исключением нюансов). Приведу пункт из СП486
4.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует
защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:
– с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;
– венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих
производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;
– категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;
– лестничных клеток;
– тамбуров и тамбур-шлюзов;
-чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).Как видите, в перечне исключений помещений категории “Г” нет. А все прочие помещения за исключении перечисленных в пункте, подлежат защите автоматическими системами. На данный вопрос ВНИИПО отвечает с завидной регулярностью. Странно, что им еще не надоело писать разъяснения и они не написали что то более конкретное. Про отсутствие указаний в табл. 3 про помещения категории “Г” они отвечают следующее – поскольку логика защиты помещений категории “Г” не зависит от площади помещений или от каких либо еще подобных параметров именно данного помещения, по этому в табл. 3 нет такого пункта. Логика защиты АПС или АПТ помещений категории “Г” зависит только от наличия и процентной площади (более или менее 40%) в данном здании других помещений защищенных АПТ, в соответствии с п. 4.5. А какой именно тип извещателей применять в помещениях категории “Г”, зависит от габаритов помещений (высот потолков в частности) и технологии производства, а также наличия пыли или вибрации или иных факторов не связанных с пожаром. В сварочных цехах высотой до 9 метров, как правило используют тепловые извещатели. В высоких помещениях применяют ИПДЛ или аспирационные системы. А чтобы от накопленного дыма от сварки не было ложных срабатываний, оптимизируют системы вентиляции, доводят до нормативных значений. САНПИН даже не допускает работы людей в задымленном помещении. По этому, вытяжки должны вытягивать дым.
-
21 марта 2022 в 21:29 #34500dimas-spbУчастник
Большое спасибо за ответ!
-
22 марта 2022 в 13:09 #34501adminХранитель
Не за что, обращайтесь если понадобится
-
8 октября 2024 в 18:37 #37194Rinat16RУчастник
Добрый день,подскажите пожалуйста
Есть территория производства (нефтянка) стоит отдельное здание (возможно блок- бокс,информация пока собирается) для персонала. В нем три комнаты: раздевалка, операторная и электрощитовая. Операторная и электрощитовая технологами определена категории Д, в помещении установлены серверные шкафы,шкафы кипиа ,компы,мебель. Нахождение персонала круглосуточное. Можно ли как то обосновать установку пожарного извещателя в этой комнате? Нутром чую нужен ,но в сп 486 обратное категория Д и В; и бла бла..
-
9 октября 2024 в 20:16 #37197adminХранитель
Здравствуйте! То есть круглосуточные сервера стоят и категория “Д”. Отлично категорируют технологи!
Но как именно защищать данный объект зависит только от назначения и процессов которые происходят в данных серверах. Может вообше, пожаротушение по пункту 14 табл. 3 СП486.1311500.
А может подход к помещениям серверных по пункту 38
Но так чтобы вообще ничего не делать очень сомнительно. Не очень понимаю оснований.
-
-