О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › СП 3 от 2026 года
- В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 19 часов, 15 минут назад сделано
Alexand.
-
АвторСообщения
-
-
2 июня 2026 в 9:05 - Views: 229 #39507
Alexand
УчастникДобрый день. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что с введением нового СП3 ушло понятие световой оповещатель «Выход» и теперь эвакуационный знак безопасности «Выход» закладывают Электрики в соответствии с СП52 п.7.6.9, п.3.93а, СП439 п.7.4?
-
2 июня 2026 в 10:05 #39508
Alexey_
УчастникДоброго дня. Так в текущей редакции СП3 размещение знаков пожарной безопасности, в т.ч. эвакуационных, регламентируется пунктом 9. А кто закладывает в проекте – как правило решается заданием на проектирование, ЧТЗ, актом разграничения ответственности и пр. Как тут неоднократно звучало – “те, кому за это платят”.
-
2 июня 2026 в 18:52 #39513
admin
ХранительСветовое оповещение теперь только вот такое:
6.2.9. Световой способ оповещения применяется:
для оповещения о пожаре людей с нарушениями слуха (кроме зданий и сооружений кроме КФПО Ф1.3 и Ф1.4 по [3]);
при обязательном применении оповещаемыми средств индивидуальной защиты органов слуха;
в помещениях, где недопустимы громкие звуки (с учетом положений
пункта 6.2.14 настоящего свода правил);
в помещениях с эквивалентным УЗД постоянного шума свыше 85 дБА.
Примечание: единицы дБА используются для обозначения частотной коррекции по А УЗД в соответствии с ГОСТ Р 53188.1.Все остальное (указатели, ВЫХОД) это теперь знаки пожарной безопасности
-
5 июня 2026 в 11:46 #39529
Alexand
УчастникТо есть я правильно понял что теперь по новому СП3 2026 года теперь обязательно только звуковое/речевое оповещение в соответствии с приложением Б. А установка тех же световых оповещателей обязательно только в конкретных случаях?
У меня объекты это жилые дома Ф1.3 до 75м и они вряд ли попадают под требование пункта 6.2.9 который вы привели выше и получается световое оповещение не требуется. Однако смущает приписка “для оповещения о пожаре людей с нарушениями слуха (КРОМЕ зданий и сооружений КФПО Ф1.3 и Ф1.4 по [3])”. Что это может значить “кроме”?-
7 июня 2026 в 6:29 #39530
admin
ХранительНет вы не правы. Если ранее, в рамках СОУЭ, было обязательно звуковое/речевое + световое оповещение, то сейчас обязательно звуковое/речевое + световое (не везде) + знаки пожарной безопасности. Знаки эвакуации, которые ранее не проектировали в рамках СОУЭ, теперь входят в СОУЭ однозначно. Они предусмотрены СП3.13130 и этим все сказано. И в проекте и на объекте они должны быть. И проектировщик обязан иметь аккредитацию в МЧС. Электрики там свое проектируют по своим нормам, а по СП3.13130 проектирует проектировщик СПЗ.
И требования к проектированию знаков пожарной безопасности даже жёстче, чем ранее к световым оповещателям Выход.
Вы почитайте внимательно анализ у нас на сайте:
329 СП 3.13130-2026 СОУЭ. Требования ПБ. Часть 1. Урок №13.1 https://www.norma-pb.ru/сп-3-13130-2026-соуэ-требования-пб-часть-1-урок-№13/ 330 СП 3.13130-2026 СОУЭ. Требования ПБ. Часть 2. Урок №13.2 https://www.norma-pb.ru/сп-3-13130-2026-соуэ-часть-2-урок-№13-1/
-
-
10 июня 2026 в 15:59 #39534
Alexand
УчастникСпасибо за ответ
-
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.