СП 3 от 2026 года

Просмотр 4 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #39507
      Alexand
      Участник

      Добрый день. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что с введением нового СП3 ушло понятие световой оповещатель «Выход» и теперь эвакуационный знак безопасности «Выход» закладывают Электрики в соответствии с СП52 п.7.6.9, п.3.93а, СП439 п.7.4?

    • #39508
      Alexey_
      Участник

      Доброго дня. Так в текущей редакции СП3 размещение знаков пожарной безопасности, в т.ч. эвакуационных, регламентируется пунктом 9. А кто закладывает в проекте – как правило решается заданием на проектирование, ЧТЗ, актом разграничения ответственности и пр. Как тут неоднократно звучало – “те, кому за это платят”.

    • #39513
      admin
      Хранитель

      Световое оповещение теперь только вот такое:

      6.2.9. Световой способ оповещения применяется:
      для оповещения о пожаре людей с нарушениями слуха (кроме зданий и сооружений кроме КФПО Ф1.3 и Ф1.4 по [3]);
      при обязательном применении оповещаемыми средств индивидуальной защиты органов слуха;
      в помещениях, где недопустимы громкие звуки (с учетом положений
      пункта 6.2.14 настоящего свода правил);
      в помещениях с эквивалентным УЗД постоянного шума свыше 85 дБА.
      Примечание: единицы дБА используются для обозначения частотной коррекции по А УЗД в соответствии с ГОСТ Р 53188.1.

      Все остальное (указатели, ВЫХОД) это теперь знаки пожарной безопасности

    • #39529
      Alexand
      Участник

      То есть я правильно понял что теперь по новому СП3 2026 года теперь обязательно только звуковое/речевое оповещение в соответствии с приложением Б. А установка тех же световых оповещателей обязательно только в конкретных случаях?
      У меня объекты это жилые дома Ф1.3 до 75м и они вряд ли попадают под требование пункта 6.2.9 который вы привели выше и получается световое оповещение не требуется. Однако смущает приписка “для оповещения о пожаре людей с нарушениями слуха (КРОМЕ зданий и сооружений КФПО Ф1.3 и Ф1.4 по [3])”. Что это может значить “кроме”?

      • #39530
        admin
        Хранитель

        Нет вы не правы. Если ранее, в рамках СОУЭ, было обязательно звуковое/речевое + световое оповещение, то сейчас обязательно звуковое/речевое + световое (не везде) + знаки пожарной безопасности. Знаки эвакуации, которые ранее не проектировали в рамках СОУЭ, теперь входят в СОУЭ однозначно. Они предусмотрены СП3.13130 и этим все сказано. И в проекте и на объекте они должны быть. И проектировщик обязан иметь аккредитацию в МЧС. Электрики там свое проектируют по своим нормам, а по СП3.13130 проектирует проектировщик СПЗ.

        И требования к проектированию знаков пожарной безопасности даже жёстче, чем ранее к световым оповещателям Выход.

        Вы почитайте внимательно анализ у нас на сайте:

        329 СП 3.13130-2026 СОУЭ. Требования ПБ. Часть 1. Урок №13.1 https://www.norma-pb.ru/сп-3-13130-2026-соуэ-требования-пб-часть-1-урок-№13/ 

        Запись опубликована 

         

        330 СП 3.13130-2026 СОУЭ. Требования ПБ. Часть 2. Урок №13.2 https://www.norma-pb.ru/сп-3-13130-2026-соуэ-часть-2-урок-№13-1/ 

        Запись опубликована 

         

         

    • #39534
      Alexand
      Участник

      Спасибо за ответ

Просмотр 4 веток ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.