УчастникНа объекте есть прибор Сириус с пожарной сигнализацией, так же есть система контроля доступа на 6 дверей. Для отключения питания замков, при сигнале пожар, предполагается использовать С2000-КПБ и УК-ВК. С2000-КПБ подключается к Сириус. И у меня вопрос, нужна ли резервная линия интерфейса от Сириус к С2000-КПБ?
-
17 декабря 2024 в 15:26 #37437
admin
ХранительЗдравствуйте! В СП484.1311500 есть следующий пункт
5.4. СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только одной из следующих функций:
автоматическое формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.);
ручное формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.).
Примечание: требование не распространяется на линии связи с
исполнительными устройствами, если единичная неисправность данных линий не нарушит работоспособность других технических средств СПА.Если по причине единичной неисправности линии связи КПБ с Сириусом невозможно будет разблокировать запоры на дверях, то это буде ПРОБЛЕМИЩЕ, которое приведет к блокировке путей эвакуации и соответственно может привести к человеческим жертвам. Если это единственный метод разблокировки, то следует резервировать линию связи. Однако, если возле каждой двери, дополнительно к автоматической разблокировке, у вас предусмотрено ручное управление разблокированием двери, то достаточно будет одной линии связи. Это такая кнопка, похожая на ИПР, но только зеленого цвета. Она предназначена и сертифицирована именно для ручного разблокирования дверей – ей можно разорвать цепь питания электромагнита, который блокирует дверь.
Последнее мероприЯтие представляется мне менее затратным, чем вести дополнительную линию связи.
-
28 декабря 2024 в 13:49 #37481
Юрий
Участника можно ли разблокировать двери скуд при пожаре программно, например через пульт С2000м, который отдельно стоит на скуд и охранку. Или нужно разрывать каждый замок, с помощью реле пожарной системы?
-
28 декабря 2024 в 19:44 #37483
admin
ХранительРазблокировать элементы скуд допускается только с помощью элементов автоматики СПЗ, имеющих сертификат соответствия ФЗ-123. Можно использовать УК-ВК и разрывать именно цепь питания электромагнита. Никакая автоматика СКУД или охранной сигнализации не может гарантировать выполнение своих функций в ситуации ПОЖАР. По этому отсутствуют гарантии разблокировки запора, что может привести к нарушению эвакуации и к человеческим жертвам. Последствия, наверное, представляете.
-
-