АПС на складе

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #34707
      Александр01
      Участник

      Доброго дня! склад высота 14 метров, категория В1-В4, присутствуют системы АУВПТ, ВПВ, дымоудаление, ОЗК, там же есть выделенные офисные помещения, подскажите пожалуйста несколько вопросов:

      1. какое количество ИП устанавливать в офисных помещениях, один или два?
      2. какой тип пожарных извещателей актуальней использовать на складах.
    • #34708
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Александр! Категория В4 не считается пожароопасной и не требует вообще пожарной сигнализации. При высоте 14 метров самый оптимальный вариант ИПДЛ – дымовые линейные извещатели. Ну можно еще аспирационные извещатели, но это дороже. А количество извещателей зависит от того какой именно алгоритм будет применен и какие именно извещатели (адресные или пороговые) Вы будете устанавливать. Пороговый 500 рублей стоит, адресный 1500 рублей стоит. Но адресных меньше нужно устанавливать. Думаю, Вам стоит почитать документ СП484.1311500.2020 и потом уже решать что Вам лучше подходит. Или просто доверить выбор системы проектировщику, который будет проектировать систему. Вот здесь можно почитать анализ документа:

      https://www.norma-pb.ru/sp484-1311500-2020-urok-18-1-vneocherednoj/ – СП484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

      https://www.norma-pb.ru/svod-pravil-484-1311500-2020-vneocherednoj-urok-18-2/ –  СП484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

      И немного для того чтобы понимать что такое пороговый шлейф и что такое адресный шлейф

      https://www.norma-pb.ru/uroki-dlya-montazhnikov-spz-urok-2/ – Сегодня мы продолжаем наш курс, содержащий уроки для монтажников систем противопожарной защиты. Напоминаю, что основная задача этих уроков – делиться опытом и наработанными навыками. Сегодня мы разбираемся с пороговым шлейфом. Урок №2.

      https://www.norma-pb.ru/elementarnye-pravila-montazha-spz-urok-3/ – Сегодня мы продолжаем обсуждать элементарные правила монтажа систем противопожарной защиты – АПС и СОУЭ, АПТ. Сегодня мы разбираемся с адресным шлейфом.  Урок №3

Просмотр 1 ветки ответов