Замена привода КЛОП

Просмотр 3 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #34903
      SK
      Участник

      Здравствуйте!

      Вышел из строя привод огнезадерживающего клапана Belimo BLF 230 N3, требуется замена. На данный момент данный тип приводов снят с производства, но есть аналогичные, например Nanotek BLF 230. Но к сожалению сертификата соответствия  требованиям пожарной безопасности  ТР ЕАЭС 043/2017 на привода отдельно нет, есть только на КЛОП в сборе с приводами. Вопрос заключается в том, можно ли заменить привод на анологичный или нужно менять полностью КЛОП?

      Заранее спасибо!

       

    • #34905
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! На установленное оборудование должен быть сертификат пожарной безопасности. Если с сертификатом вы можете купить только КЛОП в сборе с приводом, то придется его и устанавливать. Это потому что если Вы разберете единицу сертифицированного оборудования, то сертификат уже не будет действовать. Тем более, что существует номер как на самом клапане, так и на приводе. Эти номера указаны в паспорте на сборку. Куда тогда Вы паспорт этот подоткнете если разберете сборку и используете только привод? Конечно, мало таких инспекторов которые полезут сличать номера на оборудовании с паспортными данными. Но, если не дай бог будет пожар, то придет после пожара к вам уже не инспектор, а судебные эксперты и дознаватели. Они все номерки сличат и все данные запишут. И если будут разночтения, то спросят. так что тут лучше бы не баловаться – делать как положено. Купили сертифицированное оборудование – его целиком и поставьте.

    • #34911
      SK
      Участник

      Благодарю Вас за развернутый ответ!

    • #34912
      admin
      Хранитель

      Не за что. Конечно ничего радостного не ответил, но что есть то есть.

Просмотр 3 веток ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.