О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Изменение алгоритма отключения климатики
Помечено: алгоритмы, АПС, изменение проекта, климатика, серверные
- В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 3 минуты назад сделано
admin.
-
АвторЗаписи
-
-
14 октября 2026 в 11:22 - Views: 12 #40297
entet
УчастникДобрый день!
Ситуация: Бизнес-центр. Имеется нное количество серверных комнат. Комнаты эти оборудованы сплит системами.
В соответствии с ст.85 п.9 ФЗ-123, климатика отключается во время сработки АПС.
ИТ отдел заметил, что во время УТЗ наблюдается чрезмерный перегрев оборудования, в связи с чем запросили изменение алгоритма, аргументируя это п.6.24СП 7.13130.2013 и “технологическими требованиями”.
Специалисты управляющей компании в свою очередь, руководствуясь положениями Федерального закона N 123-ФЗ отклонили предлагаемые мероприятия. Основной аргумент заключается всё в той же Статье 85, п.9 « При включении систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений при пожаре должно осуществляться обязательное отключение систем общеобменной и технологической вентиляции и кондиционирования воздуха (за исключением систем, обеспечивающих технологическую безопасность объектов).». Под системами технологической безопасности объектов УК понимает системы, обеспечивающие в первую очередь безопасность процессов, влияющих на возникновение аварийных ситуаций или создание дополнительной опасности для людей (вентиляция помещений с опасными газами или парами / системы обеспечивающие удаление вредных паров или газов от технологического оборудования и пр.).
Был ли у кого-то подобный опыт? Как можно поступить в данной ситуации, и если что-то менять, то потребуется ли корректировки в проекте, его согласование с кем-либо, экспертизы и тд?
Спасибо!
-
14 октября 2026 в 20:33 #40300
admin
ХранительЗдравствуйте. Технологическая безопасность объектов означает именно то что написано. То есть безопасность технологических процессов на объектах. Например есть серверная. Она охлаждается кондиционерами. Если есть угроза порчи (перегорания) серверов из-за отключения кондиционирования, то это означает, что существует опасность технологического процесса, обеспечиваемого или контролируемого с помощью серверного оборудования. При данном обосновании кондиционирование можно не отключать. По крайней мере годов пять назад именно такое разъяснение было получено из ВНИИПО. И хотя у этой организации семь пятниц на неделе и способности переобуться на лету, попробуйте написать им письмо и попросить официального разъяснения нормативного пункта. Официальный ответ ВНИИПО должен решить вопрос
-
-