изолированные и смежные помещения

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ изолированные и смежные помещения

Просмотр 3 веток ответов
  • Автор
    Записи
    • #38815
      Denzel
      Участник

      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно точно посмотреть правильные определения смежных и изолированных помещений. Мне конкретно непонятен пункт сп 484:
      одна ЗКПС должна включать в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения
      должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т. п., а их общая площадь не должна превышать 500 м2.
      Помещение ведь не может быть одновременно изолированным и смежным?

    • #38817
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! А что тут не понятного? Изолированные помещения имеют прямой выход в эвакуационный коридор, вот открыл дверь и сразу коридор. А смежные помещения имеют выход в коридор через смежную комнату. Странно, что вас это ставит в тупик.

      Буковка “И” в пункте норм стоит для того, чтобы было понятно, что в одну ЗКПС может быть объединено, к примеру 2 помещения смежных и три изолированных. И это нормально. Если бы написали по другому “или” или “и/или”, то люди бы понимали так, что в одной ЗКПС могут быть или все изолированные или все смежные. И тоже вопросы задавали. По этому написано “и”.

    • #39584
      Nikita Zh….
      Участник

      Добрый день!

      Приступаем к монтажу и возник спор (пока только устный) с проектной организацией. Суть такая, что проектная организация объединила в одну ЗКСПС  три-четыре помещения и несколько пожарных извещателей коридора. Я считаю, что это неправильно и  требуется изменения топологии прокладки адресной линии связи. “Проектировщик” утверждает что это допустимо и так можно делать, мол по количеству помещений попадаем и по площади и всё нормально. Подскажите, на что можно сослаться, чтобы разрешить наш спор, так как я не считаю коридор смежным помещением с условно тремя кабинетами. И вообще, можно ли объединять в одну зону контроля несколько кабинетов и коридор?

      Прикладываю скрин части этажа с проекта (фиолетовыми кружками выделены места установки ИКЗ/БРИЗ)

      • #39586
        admin
        Хранитель

        Так на этот самый пункт и ссылайтесь, о котором идет речь в данной ветке обсуждений. Пункт достаточно однозначно звучит. Изолированные и смежные помещения фигурируют. Какого хрена проектанты сюда часть коридора отнесли? Где написано, что так делать можно? Написано изолированные и смежные помещения не более пяти. И все. Так и нужно проектировать.

    • #39587
      Nikita Zh….
      Участник

      Ну я на это и ссылаюсь. А он мне говорит, что коридор и кабинеты – это смежные помещения. А где-нибудь в строительных  нормативных документах есть чёткая формулировка данных определений. А то что-то гугл всякую ерунду выдаёт.

      Вложения:
      Вы должны войти для просмотра вложений.
      • #39590
        admin
        Хранитель

        Думаю, что когда этот самый он получит замечание, он не будет становиться в позу и требовать чтобы в нормах были определения для всех случаев, которые только может изобрести тот, кто не хочет прислушиваться к разумным словам. Как еще можно назвать вот эти комнаты изолированные и смежные, чтобы не нашелся какой нибудь “умник” и не стал предлагать свои фантазии. Что надо в скобках написать – нет это не тамбур и не коридор и не балкон ….. Да пусть рисует как хочет. Я совершенно не собираюсь с кем то спорить и кому то что то доказывать. А этот самый он, поди еще и кусок не просто коридора, а эвакуационного коридора прицепил.