    • #40276
      Enjoy
      Участник

      Коллеги, добрый день! нужна Ваша помощь. Подскажите пожалуйста, было ли где то нормативно описано или прописано (до введения ФЗ 123), что пожаротушение рассчитывается на один очаг пожара. Посмотрел методику в НПБ 88, но что то конкретики не нашёл. В 485 сейчас написано в пункте 5.6 один пожар.

    • #40277
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Мы, также, не видели в нормативной базе НПБ чтобы было сказано, что только на один пожар и все. Однако, в НПБ есть указания по расчету количества ГОТВ или ОТВ (вода-пена) или порошок, в которых определено, что при наличии нескольких защищаемых направлений (помещений) расчет необходимого ОТВ принимается по наибольшему помещению (объему). То есть, понятно, что ОТВ хватит только на одно направление, то есть на один пожар. А ЗИП предусмотрен только для восстановления потраченного ОТВ, после тушения. Думаю, что смысл один и тот же.