О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Оснащение СПС/АУП части здания
- В этой теме 4 ответа, 2 участника, последнее обновление 2 недели, 1 день назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
25 мая 2026 в 9:24 - Views: 117 #39467
VIK
УчастникЗдравствуйте. На территории завода имеется несколько цехов, газовая котельная, заводоуправление со слесарными мастерскими, АБК. В производственных цехах заказчик хочет защитить не все помещения, а только административно-бытовые. В одном цеху они находятся непосредственно внутри цеха (на двух этажах); в другом-размещены отдельно, разделены стеной и имеют отдельный вход, при этом сообщаются между собой и никаких противопожарных дверей нет; заводоуправление со слесарными мастерскими (один инв.№, отдельные входы, между собой не сообщаются). Т.к. площадь одного цеха 2400 м2, то при расчете категории мы попадем на АУП всего заведения (п.10.2 и п.4.5 СП486). В остальных случаях просто СПС всего здания.
Считаю, что защищать только часть здания некорректно (п. 4.4 СП 486 “все помещения…”), защите подлежит все здание. Как еще можно это обосновать с точки зрения нормативки?
-
25 мая 2026 в 12:21 #39471
admin
ХранительКак я понимаю, со стороны Заказчика, имеются нарушения нормативных требований к объемно-планировочным решениям. В частности, отделения встроек или вставок АБК от производственных помещений противопожарными преградами. Решение здесь простое. Заказчик должен гарантировать вам, как исполнителю, устранение данных нарушений. Он может дать гарантийное письмо, которое Вы можете принять, чтобы проектировать СПС и СОУЭ только в административных вставках, если производственные помещения категорированы НЕпожароопасной категорией. Если же все здание попадает под АУП, то заказчик может дать Вам задание выполнить проект на АУП части здания, это уже его дело. В этом случае, он предоставляет Вам расчет категории, в Т.З. подтверждает нормативное требование к оснащению АУП всего здания, выдает задание на проектирование АУП в административных вставках или встройках, уж не знаю, что у него там такое по документам.
-
25 мая 2026 в 15:18 #39474
VIK
УчастникЯ так понимаю, что цеха попадут под пожароопасную категорию. В одном будет СПС, в другом АУП. Получается по заданию на проектирование я могу выполнить СПС только для части здания ( с учётом того, что противопожарные перегородки и двери будут выполнены) и экспертиза МЧС замечания не сделает? а остальную часть здания можно защитить позже, когда решит Заказчик? Или так нельзя действовать? не нашла ответа в нормах, кроме п. 4.4 СП 486
-
26 мая 2026 в 11:35 #39476
admin
ХранительЯ так понял, что здание одно и в этом здании находятся все эти цеха и АБК встроенные и все прочее. Если это так, то АУП видимо, придется делать во всем здании. Пункт 4.5 СП486.
Экспертиза замечаний не сделает, если в описательной части рабочей документации, а также в Т.З., будут данные о том, что да, категория вот такая. Да, здание защищается полностью АУП, так как площадь помещений здания, подлежащих защите АУП составляет 40 и более процентов от общей площади здания, в соответствии с п. 4.5 СП486.1311500.2020. Да, принято решение защитить здание спринклерной водозаполненной АУП, так как температура в здании положительная, вода, согласно справке водоканала присутствует в следующих параметрах …….. И далее, пишите, что данной проектной документацией предусмотрена противопожарная защита здания в осях ……….. Гарантийные письма от заказчика на тему разработки дальнейших разделов рабочей документации прилагается. Вот и все. Вам дали задание делать кусок. Вы делаете. Заказчик вообще может раздробить объект на десяток частей. Это его личное решение. Экспертиза ничего здесь требовать от него не может. И уж тем более от Вас, как исполнителя этой части рабочей документации.
-
-
26 мая 2026 в 11:38 #39477
admin
ХранительИ еще, обратите внимание. Под зданием в СП486 понимается либо все здание в целом, либо самостоятельные пожарные отсеки. Пункт 4.2 почитайте внимательно. Это может здорово повлиять на определение 40% площади, защищаемой АУП и положениями пункта 4.5
-
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.