      Добрый день. Требуется ли нормативно устанавливать ПК в помещении мусорокамеры? есть четкое требование об установке в мусорокамере спринклеров, но по ПК информации нет. Просьба разъяснить

    • #35426
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Отдельных требований к размещению пожарных кранов в помещении мусорокамеры нет ни в дном нормативном документе. Однако, помещение мусорокамеры входит в число помещений здания в целом. По этому, если здание в целом подлежит оснащению ПК, то помещение мусорокамеры также должно орошаться с той же интенсивностью и тем же количеством стволов, с какой орошаются прочие помещения здания. Никаких исключений для этого помещения нет. Для этого конечно нет необходимости устанавливать ПК прямо внутри помещения мусорокамеры. Главное, чтобы туда достать от ближайшего ПК. Если не хватает длины рукава от ПК установленного внутри здания, то что же, возможно применение сухотруба и установка ПК в непосредственной близости, даже на внешней стене здания.