    • #39594
      Nata1yya
      Участник

      Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что эвакуационные знаки ПБ и знаки ПБ, указывающие на места нахождения технических средств обеспечения ПБ можно проектировать с разными способами освещения (подсветки)? Например, знак ПБ обозначающий эвакуационный выход, либо направление движения к эвакуационному выходу может быть освещен световым ОП, а знаки ПБ обозначающие ИПР, огнетушители, ПК и т.п. могут быть запроектированы фотолюминесцентными в рамках одного проекта? Главное, чтобы знаки ПБ, имеющие одно смысловое значение не были с разными способами освещения (подсветки).

    • #39595
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Нет не правильно Вы понимаете. Требование к искусственному освещению знака ПБ зависит совсем не от однотипности этих знаков. Зависимость только от степени освещенности в месте установки знака. Если 50 лк. есть, то можно проектировать фотолюминесцентный, хоть ВЫХОД, хоть указатель огнетушителя или пожарного гидранта. Если 50 лк. нет, то извольте предусмотреть искусственное освещение знака, будь это или световой ОП или просто светильник аварийного освещения рядом. (пункт 9.4.4 СП3.13130.2026). С другой стороны, вполне себе действующий ГОСТ 12.4.026 требует освещенности всего 20 лк. в однотипной ситуации. (пункт 6.2.7). Не знаю чем это объяснить. Видимо, скоро ГОСТ будет корректироваться, в связи с обновлением СП3.13130. чтобы “дудеть в одну дуду”.

      • #39599
        Nata1yya
        Участник

        Спасибо за ответ.