Размещение ИПДЛ

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Записи
    • #40271
      Nata1yya
      Участник

      Добрый день! Имеется склад с односкатной крышей. Высота в самой высокой точке – 7,26 м, а в самой низкой – 5,20 м. Внутри склада, есть встроенные административно-бытовые помещения. Планируется защищать склад ИПДЛ. Расстояние от оптической оси ИПДЛ (по вертикали) до пожарной нагрузки должно быть не менее 2 м. Подскажите, пожалуйста, необходимо ли учитывать как пожарную нагрузку сами строительные конструкции, встроенных помещений?

    • #40272
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! В помещении склада ЗАПРЕЩЕНО размещать встроенные административно-бытовые помещения из горючих материалов. Они могут иметь место в здании склада только при условии отделения от складского объема нормируемыми преградами (перегородки или стены 1 типа и перекрытие 3 типа) , что означает негорючесть этих преград, в период времени, достаточный для эвакуации персонала.

Просмотр 1 ветки ответов