О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Размещение ИП по табл. 6.3 СП484 с изм.1
- В этой теме 5 ответов, 2 участника, последнее обновление 15 минут назад сделано
admin.
-
АвторЗаписи
-
-
13 октября 2026 в 16:19 - Views: 80 #40290
VIK
УчастникЗдравствуйте, тема заезжена, перечитала весь форум и запуталась окончательно. Есть помещение высотой 3,65 м, потолок которого состоит из 4 отсеков (4,2 м х1,6 м), образованных балками (0,4 и 0,7м). Смотрю таблицу 6.3 СП 484 с изм.1. 4*D получим 1,6 м (для 0,4 м балки) и 2,8 м (для балки 0,7 м). Если W принимать по длинной стороне 4,2 м, то размещать дымовые извещатели потребуется на потолке (в каждой ячейке). Получим 4 шт. Но приняв W=1,6 м по короткой стороне получим размещение на плоскости балок. Не ясно, на каких именно балках размещать (обе балки более 10% от высоты помещения). Тогда достаточно разместить 2 шт дымовых извещателей на плоскости балки 0,4 м (на чертеже показала) с расстоянием не более 5,5 м. Верное ли это решение? Или нужно ставить 4 извещателя, добавив еще 2 на нижней плоскости балки 0,7 м? Насколько помню, в нормативах не указано, какую именно брать сторону W ячейки (длинную или короткую). Как правильно считать, чтобы не было вопросов от МЧС?
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений. -
13 октября 2026 в 16:47 #40292
admin
ХранительЗдравствуйте! У вас продольные и поперечные балки. Соответственно, таблица 6.3 рассматривается. Балки выше, чем 10% высоты потолков в помещении. Первый пункт таблицы отпадает. Высота потолков с 3 до 4, следовательно 3 пункт таблицы. Расстояние между дымовыми ИП не более 5,5 метров. При ширине ячейки меньше 4х высот балок, извещатели устанавливаются на балку. Есть у вас такое? 0.4 х 4 = 1,6. Есть ячейки шириной менее 1,6? Нету. Ячейки есть равные 1,6. Равные не значит меньше. Значит, извещатели устанавливаются на потолок, а не на балку. Ну и все. Значит, в каждой ячейке по извещателю. Особо что тут заморачиваться? По пол метра от извещателей до балок есть. Нормативные расстояния выдерживаются.
-
14 октября 2026 в 9:07 #40293
VIK
УчастникСпасибо, Вы учли балку 0.4 м, но у меня же еще есть балка 0.7 м. 0.7*4=2,8>1,6. Если учитывать эту балку, то установка на нижней части балки (0,7 м которая) получается, 2 шт на потолке и 2 шт на нижней плоскости балки 0.7м? или я опять заморочилась.. Запуталась, какие цифры учитывать ( наименьшие высоты балок, все высоты)?
-
14 октября 2026 в 11:07 #40296
admin
ХранительДа, есть балка 0,7. Но эта балка делит пространство НЕ на отсеки 1,6. Эта балка образует отсеки 4,5х3,2 примерно. Получается, что четыре высоты балки 0,7 х 4 = 2,8. Это меньше чем 3,2.
При чем тут высота балки 0,7 и отсеки потолков шириной 1,6, которые образованы разделением большого отсека балкой о,4 еще пополам.
У вас все извещатели следует просто установить на потолок, по одному извещателю в каждый отсек потолка. То есть всего 4 штуки.
-
14 октября 2026 в 16:53 #40298
VIK
УчастникСпасибо большое, поняла
-
14 октября 2026 в 20:22 #40299
admin
ХранительОтлично
-
-
АвторЗаписи
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
