Alexand
УчастникДобрый день. Возник вопрос как рассчитать сечение кабеля ДПЛС (Болид). Суть следующая: имеется МКД, на каждый этаж заходит кольцевая линия ДПЛС, а от неё через изоляторы идут ответвления в квартиры. Так вот тех поддержка болида утверждает что при расчёте сечения кабеля надо учитывать эти ответвления. Если считать так как советует Болид то сечение кабеля заметно возрастает. (по потерям напряжения всё в рамках допустимого)
Поделитесь опытом кто как рассчитывает сечения кабелей.
-
6 октября 2026 в 17:28 #40284
admin
ХранительЗдравствуйте. Конечно эти все ответвления следует учитывать. Они же подключены к ДПЛС, а значит каждое устройство на этих ответвлениях нагружает цепь. И да, конечно, сечение кабеля ДПЛС должно значительно вырасти, с учетом квартир, так как большая часть оборудования находится в квартирах. По нашим проектным аналогам, в 3 или даже 4 раза больше, чем без учета квартир. Мы сейчас проектируем КДЛ на каждые 3 или 4 этажа. Линию полностью кольцевую с заходом кольца в каждую квартиру. Все ы соответствии с СП484.1311500 с последними изменениями. А вот эти “тупички” это все от лукавого. Единичная неисправность полностью “рубит” СПЗ в квартире. Это не хорошо. В любом случае, рекомендация БОЛИД в расчете сечения ДПЛС это уже руководство к действию, так как проектировать следует не только по нормативным требованиям, но и с учетом методик производителя.
-
14 октября 2026 в 10:00 #40294
Alexand
УчастникСпасибо за ваше мнение. 3 раза обращались в техподдержку Болид и в двух случаях ответили так же как вы
Ранее проектировали как вы, с заходом ДПЛС в каждую квартиру, но заказчики настаивают на бризах для каждой квартиры обосновывая тем что если жильцы обрубят у себя датчики то отключится АПС всего этажа (или нескольких) и потом разбирайся с ними чтобы предоставили доступ в квартиры и восстановили проводку.
-
14 октября 2026 в 20:39 #40301
admin
ХранительНадеюсь, вы понимаете, что требование к КОЛЬЦЕВОЙ ДПЛС это нормативное требование. Проектировщик обязан соблюдать это требование, а не выдумки заказчиков. А за жильцами, чтобы не портили имущество СПЗ, именно эти заказчики должны следить. Это их работа. Вы берете на себя серьезное нарушение, идя у заказчиков на поводу. Самое самое – лишение аккредитации МЧС на право проектирования. А в случае пожара, грозит уже уголовка.
-
-