СМК в зоне безопасности МГН. Кто прав?

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ СМК в зоне безопасности МГН. Кто прав?

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #34640
      Elena R
      Участник

      Добрый день! Просьба подсказать. От Застройщика поступило письмо с претензией оплатить допработы монтажникам. “При проведении ПНР систем противодымной вентиляции в зоне МГН были выявлены недостатки выразившиеся в том, что при закрытии дверей в лифтовом холле установленные на дверной коробке проектные датчики С2000-СМК (Эстет)” не отключают холодный подпор воздуха в зоне МГН, что ведет к неработоспособности системы противодымной вентиляции. Указанные датчики имеют порог (зазор) срабатывания в мм, не позволяющий отключить подпор воздуха….” В результате они применили С2000-АР с точечным СМК и просят за данную “ошибку” NNN-сумму за монтаж и оборудование с проектировщика. У Болида ранее было решение установки С2000-СМК (Эстет) на дверь зоны пожарной безопасности, но в новых каталогах данного решения не удалось найти. Просьба помочь обосновать данное тех. решение (адресный СМК Болид) в зоне безопасности МГН. Заранее спасибо! PS Отблагодарила на сайте заранее)

    • #34643
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Елена! Да действительно, у С2000-СМК Эстет расстояние срабатывания до ответной части всего 10 мм. Такие СМК не на каждую дверь поставишь. И даже если поставишь и удастся отрегулировать, то со временем, при проседании дверей, СМК начнет “ложнить”. На рынке есть пластиковые подкладки по СМК, которые позволяют минимизировать зазор между СМК и ответной частью. Можно конечно использовать эти подкладки. Но это дополнительная работа, которую также можно выразить в сметной расценке – установка дополнительных узлов креплений для извещателей. Монтажники правы в том, что лучше будет установить “дубовые и надежные” СМК у которых зазор 3-4 сантиметра и когторые будут гарантированно срабатывать даже при проседании дверей через несколько лет. Само собой, чтобы подключить эти СМК в адресную систему придется использовать адресную метку. Но монтажники не правы конечно в том, что эти манипуляции совершили без согласования с Заказчиком и проектной организацией. Это они решили что лучше. А может у Заказчика другое мнение. Болидовские СМК установить реально, хоть и более хлопотно в подгонке зазоров и наладке. Они просто пошли путем наименьшего сопротивления – облегчили себе задачу. А теперь хотят еще за это деньги.

Просмотр 1 ветки ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.