СПС в мастерской деревообработки

О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › СПС в мастерской деревообработки

Просмотр 3 веток ответов
  • Автор
    Записи
    • #40262
      VIK
      Участник

      Здравствуйте. Есть мастерская по деревообработке (категория В2, высота 4,3 м, площадь 196 м2, по узкой стороне по всей длине помещения ездит кран-балка (до перекрытия расстояние 300 мм). Вопрос по выбору пожарных извещателей. Дымовые не пройдут-пыль, адресные тепловые С2000-ИП-03 (ip 41, прописать дополнительное тех обслуживание, например), неадресные тепловые с ip54 ИП 101-10-А3. Линейные дымовые С2000-ИПДЛ из-за кран-балки установить не получится (т.к. при установке над ней нет 0,5 м от луча до преграды, при установке под кран-балкой при ее движении перекроется луч). Есть еще вариант с установкой аспирационного извещателя+ фильтр на заборе воздуха. Что порекомендуете?

       

    • #40263
      VIK
      Участник

      фото мастерской

      Вложения:
      Вы должны войти для просмотра вложений.
    • #40267
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! В целом, тема эта уже заезжена, зажевана и пережевана. ) Даже статью мы писали по этому поводу – вот пройдите почитайте. Смысла нет ее пересказывать здесь. https://www.norma-pb.ru/выбор-пожарных-извещателей-для-защит/

      Там дерево. А это значит, что первичный признак пожара соответствует  тестовому очагу ТП2 с вариациями. А это значит дымовой извещатель любого типа. Тепловой сработает тогда, когда там уже все будет в пламени. Скорость распространения пламени по древесине очень высока.

      Как Вы сами предположили – ИПДА с фильтром на заборе воздуха самый оптимальный вариант, хотя и дорогой. Тепловики можно было бы воткнуть, ссылаясь на низкие потолки, но ГОСТ Р 53325-2012 не предусматривает такого варианта. Разве что, воспользовавшись рекомендациями производителя, использовать многоточечные извещатели. Намного эффективнее обычных точечных. Но это все опять же, вне указаний ГОСТ. И к тому же, надо смотреть что за объект и возможно ли на этом объекте применять что то еще кроме дымовых извещателей (СП486.1311500). А то может это столярка в школе или в театре где то.

    • #40269
      VIK
      Участник

      эта мастерская  расположена в  цеху промышленного предприятия, в одном здании с котельно-свврочным участком (еще один мой вопрос сегодня). в старом проекте стояли тепловые

       

      • #40270
        admin
        Хранитель

        Как раз об этом говорится в статье, ссылку на которую я вам дал. Приложение “М” к СП5.13130 было очень демократичным в плане выбора. Что угодно можно было проектировать. Но оно не работает, сейчас.

Просмотр 3 веток ответов