Установка пожарных извещателей на чердаке

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Установка пожарных извещателей на чердаке

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #34664
      anya0401
      Участник

      Добрый день!

      Имеется чердак со стропилами и обрешёткой.

      Подскажите пожалуйста, какой вариант расстановки будет более предпочтительным:

      1. Установка извещателей на обрешетке, стропила считать балками. Тогда расстановка извещателей будет производиться по п. 6.6.38 СП 484.
      2. Установка извещателей на нижней плоскости стропил.

      Необходимо ли в последнем случае руководствоваться п. 6.6.38 или уже подойдет 6.6.15?

      Большое спасибо

    • #34667
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Анна! Здесь все от размеров зависит, как вы понимаете. Это с одной стороны. К тому же, видимо материал чердака – дерево. Надо понимать что там на чердаке покрыто огнезащитной пропиткой, а что не покрыто. Может вообще, стоит проложить извещатели на тросовой проводке, чтобы не связываться с деревом. Конечно, в соответствии с СП484 и СП6.13130.2021, шлейфы возможно проложить горючим кабелем по горючему основанию, так как работоспособность электропроводки СПЗ может обеспечиваться не огнестойкостью кабельной линии, а резервированием линии связи.

Просмотр 1 ветки ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.