датчики ПС на односкатном перекрытии

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ датчики ПС на односкатном перекрытии

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #34350
      Evgeniy1
      Участник

      Добрый день. Скажите пожалуйста как должны располагаться точечные пожарные извещатели на разноуровневой двускатной или односкатной крыше. В моём случае перекрытие выглядит вот так. Спасибо.

    • #34353
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Евгений! СП484.1311500 пункт 6.6.35. При установке точечных ИП в самом высоком месте наклонного потолка радиусы зоны контроля, приведенные в таблицах 1 и 2, допускается увеличивать из расчета 1 % на каждый 1° наклона, но не более 25 %.
      Если потолок имеет фигурный профиль, то в этом случае рассчитывается среднее значение наклона.

      Измеряйте угол ската крыши и добавляйте расчетные проценты к радиусам контроля извещателей, установленных в коньке. Остальные извещатели (которые не находятся в коньке), устанавливаются по обычным не увеличенным радиусам. Собственно, все.

Просмотр 1 ветки ответов