Кабельные линии СПС

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #33961
      Александр01
      Участник

      Доброго дня! Подскажите пожалуйста, на основании какого нормативного документа производится соединение, оконцевание жил кабелей систем пожарной сигнализации, а также разрешено ли использование безвинтовых зажимов типа зажимов WAGO ???

    • #33964
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Александр! Соединительные коробки входят в формулировку “кабельная линия” по ГОСТ Р 53316-2009 и по НПБ 242-97. В контексте этих документов обозначаются “соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) “. Для ОКЛ эти коробки и соединительные заделки должны быть огнестойкими, иметь собственный сертификат на огнестойкость, как например коробка Гефест КМ-О(4к). Либо еще вариант – быть в составе какой либо применяемой ОКЛ (перечислены в сертификате на ОКЛ).

Просмотр 1 ветки ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.