О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › кол-во оповещателей СОУЭ
- В этой теме 4 ответа, 3 участника, последнее обновление 2 года, 1 месяц назад сделано admin.
-
АвторСообщения
-
-
16 ноября 2021 в 11:34 - Views: 1272 #34229Александр01Участник
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, обязательно ли устанавливать в каждое защищаемое помещение речевой оповещатель СОУЭ? двери помещений не противопожарные. СОУЭ 4 или 5 типа.
-
16 ноября 2021 в 18:38 #34231adminХранитель
Здравствуйте, Александр! Конечно нет такой обязаловки в каждое помещение устанавливать оповещатель. И это не зависит от того дверь противопожарная или обычная. Необходимо соблюсти нормативные уровни звукового давления во всех помещениях объекта и превышения звуков СОУЭ на 15 дБ уровня фонового звука. Это все написано в СП3.13130. Статью про то как определить уровень фонового шума в помещениях читайте по ссылке №26 на главной странице сайта. Акустический расчет как пример, Вы можете просмотреть у нас на сайте по ссылке №108. А дверь это просто элемент который препятствует распространению звука и соответственно учитывается в расчете. Противопожарная побольше, обычная поменьше.
-
9 сентября 2022 в 11:48 #34922МихаилУчастник
при монтаже СПЗ в общежитиях приходится ставить и речевой оповещатель и дымовой извещатель в каждую комнату (по проекту)
можно как то уйти от этого? -
9 сентября 2022 в 15:57 #34925adminХранитель
Михаил, если нарисовано в проекте, то утвержденный проект нужно или выполнять или вносить в этот проект изменения. Для этого Вам надлежит обратиться в проектную организацию и изложить свое видение. Может они проникнутся и изменят проект. Не за даром конечно. Потом вас заказчик пересчитает смету в сторону уменьшения, так как объемы работ уменьшились. И получится то что получится. Но не понятно зачем это нужно.
-
14 сентября 2022 в 19:12 #34932adminХранитель
Михаил, ну понятное дело что нормы не требуют устанавливать речевой оповещатель в каждую комнату. Это бессмыслица какая то. Но эта бессмыслица не несет в себе нарушений требований. Да сколько угодно, хоть по две штуки в комнату ставьте. Скорее всего проектировщику в лом было делать акустический расчет и вот он взял и понавтыкал везде в каждую комнату, чтобы вообще вопросов не возникало ни у кого. А заказчик и не знает что можно дешевле все это проектировать. Тут ведь не только сами громкоговорители денег стоят. Сама установка (БРО) чем мощнее тем дороже. Да и кабельная линия огнестойкая не малых денег стоит. тем более что проектанты частенько не парятся стоимостью – пишут Спецкаблайн и все дела. А сами даже не представляют сколько метр этой ОКЛ стоит. Запросто может быть 500 рублей и дороже за метр. У Спецкабеля вообще нет тормозов. Обычно такие проекты для государственных учреждений выдают. Им же поровну какая стоимость – бабло государственное.
-
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.