    • #34054
      ильнур
      Участник

      Здравствуйте уважаемый!Требуется ли сейчас монтаж тепловых или дымовых извищателей в тамбурах больниц,школ и т.д?Сп 5 вроде сейчас не действует.На что ссылаться проектировщику и на какой сп?

    • #34056
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте Ильнур! Да, СП5.13130 уже не действует. Необходимо соответствовать требованиям СП486.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты.Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащихзащите автоматическими установками пожаротушения и системамипожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» Пункт 4.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:
      – с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;
      – венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих
      производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения,
      бойлерных, тепловых пунктов;
      – категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов
      функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по
      пожарной опасности;
      – лестничных клеток;
      – тамбуров и тамбур-шлюзов;
      -чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).
      Примечание: в лифтовых холлах и безопасных зонах предусматривается установка только СПС.