О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Наружные эвакуационные лестницы
- В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 3 года назад сделано admin.
-
АвторСообщения
-
-
17 сентября 2021 в 16:16 - Views: 640 #34033AlexKУчастник
Добрый день Валерий!
Хотелось бы услышать Ваш комментарий по поводу наружной эвакуационной лестницы.Ситуация следующая.
В 2-х этажном здании ( менее 50 чел. на этаж) маленькой поликлиники 2 СО в поселке имеется наружная эвакуационная лестница со 2-го этажа, но она старая и не соответствует противопожарным требованиям.
В выписанном предписании ГПН инспектор ссылается на п.4.4.3 и 7.1.2.
СП 1.131130.2020.В настоящий момент решается вопрос по установке новой лестницы.
И вот вопрос, каким или какими пунктами этого СП нужно руководствоваться в данном конкретном случаи.
А именно какая должна быть:
– ширина лестницы 1.35 или 0.8 ;
– ширина проступи ступеньки ?Если следовать п. 4.1.6, то ширина лестницы должна быть 1.35 но тогда зачем в этом СП п.7.1.2 ,?
4.1.6. В настоящем разделе свода правил установлены общие требования для зданий всех классов функциональной пожарной
Требования для зданий (частей зданий)
конкретных классов функциональной пожарной опасности, изложенные в последующих разделах,не могут снижать требований настоящего раздела, за исключением специально оговоренных
случаев.
4.4.1. Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке,
должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода
эвакуационного выхода на нее, но не менее:
а) 1,35 м – для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1,
Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме
первого, более 200 человек;4.4.3. Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1, а ширина
проступи – как правило, не менее 25 см, за исключением наружных лестниц; высота ступени – не
более 22 см и не менее 5 см.7.1.2. В качестве второго и иных дополнительных эвакуационных выходов со второго этажа
зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с
уклоном не более 60° (кроме зданий школ, школ-интернатов, стационаров лечебных учреждений,
специализированных домов престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений для детей
с нарушениями физического и умственного развития, а также детских дошкольных учреждений
общего типа III – V степеней огнестойкости). При этом данные лестницы должны быть рассчитаны
на число эвакуируемых не более, человек:
70 – для зданий I и II степеней огнестойкости;
50 – для зданий III степени огнестойкости;
30 – для зданий IV и V степеней огнестойкости.Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а проступи их ступеней должны быть сплошными шириной не менее 0,2 м.
-
17 сентября 2021 в 22:20 #34035adminХранитель
Здравствуйте! Инспектор ссылается верно – 4.4.3 по конфигурации ступенек и уклона и 7.1.2 для общественных зданий и сооружений. Конечно есть раздел 4 в котором общие требования, но если есть более конкретизированные требования по функциональному назначению, то следует пользоваться именно ими. Ваше функциональное назначение – поликлиника, то есть Ф3.4. Раздел 7 документа как раз для Вас. Это как раз пункт 7.1.2. Получается для 2 степени огнестойкости и С0, как Вы пишите, до 70 человек могут эвакуироваться по лестнице в рамках п. 7.1.2 У Вас менее 50 человек, то есть все подходит. А значит, …….. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а проступи их ступеней
должны быть сплошными шириной не менее 0,2 м.
-
-