5 ноября 2021 в 17:18 - Views: 354 #34194
dimas-spb
УчастникДобрый день!
У Вас на сайте есть статья, в которой разбирался вопрос необходимости установки отдельной СПС в каждом пожарном отсеке в соответствии с СП6.13130 от 2013 года. И был дан ответ, что нет, не требуется, т.к. в данном СП в отличии от СП6.13130 от 2009 года отсутствует п. 4.7 “Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску.”
В новом же СП6.13130 от 2021 года это требование вновь появилось под п. 5.8. “При наличии на объекте защиты двух и более пожарных отсеков различных классов функциональной пожарной опасности питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного НКУ с АВР, расположенного в каждом пожарном отсеке.”
Говорит ли это нам о том, что в каждом пожарном отсеке различных классов функциональной пожарной опасности мы все-таки должны предусматривать отдельные системы СПС и СОУЭ, объединенные одной резервированной линией интерфейса с пожарным постом?
6 ноября 2021 в 22:03 - Views: 361 #34197admin
ХранительДа, совершенно верно. Пожар в одном пожарном отсеке не должен никак повлиять на работоспособность систем противопожарной защиты в другом отсеке. Любой оповещатель или извещатель в конечном счете является электроприемником СПЗ. Соответственно, от самостоятельного для отсека НКУ, который будет питать самостоятельный ППК или БРО. Другого варианта к сожалению просто нет.
15 ноября 2021 в 12:36 - Views: 313 #34228dimas-spb
УчастникСпасибо за ответ!
16 ноября 2021 в 18:23 - Views: 286 #34230admin
Хранительне за что, обращайтесь
-