      Алина
      Участник

      Добрый день, подскажите в вертикальных лестницах типа П1-2 необходимо ли испытывать  прямоугольные площадки,выходящие на крышу?

    • #33930
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Алина! Да, площадки испытывать надо, в обязательном порядке! Это как раз очень слабое место. Когда перекраивают покрытие кровли, часто срезают нижнее крепление площадки, так как мембраной обтянуть каждое крепление хлопотно.  Оставляют крепление к лестнице, что нибудь подложат на распор под площадку чтобы не болталась, и все. Все это не надежно и угрожает жизни пожарным. По этому, испытание динамометром самой площадки и поручней обязательно.