    • #34237
      ларисалариса
      Участник

      Добрый день. Непонятен ответ на мой вопрос о пртивопожарных муфтах. Согласно ГОСТ Р 53306-2009 муфты нельзя применять на напорных трубопроводах водопровода при пересечении строительных конструкций.

    • #34238
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Лариса! Вы спросили про возможность установки муфт на водопроводные трубы из полимерных материалов – мы ответили. Это касаемо пластиковых труб канализации или сухотрубов, к примеру. Да они как правило оборудуются терморасширяемыми обжимными муфтами, в соответствии с указанным ГОСТ, в том числе.  Вы же не уточнили в вопросе что спрашиваете именно про НАПОРНЫЙ трубопровод. По пункту 1.2 ГОСТ он находится в исключениях.  Тем более, что в вопросе Вы сами привели пункт из ГОСТ Р 53306 в котором описаны данные исключения. Получается, что в самом вопросе Вы сами ответили на этот вопрос? Не очень понятно, так что же Вы тогда хотите спросить?

    • #34239
      ларисалариса
      Участник

      Вопрос для консультации: можно ли применять противопожарные муфты Феникс ППМ для системы водоснабжения? Согласно ГОСТ Р 53306-2009-нет. А производитель считает что можно. Каково выше мнение.

    • #34240
      admin
      Хранитель

      применять можно, то есть это не принесет вреда и не будет основанием для какого то предписания.  Но применять безсмысленно, поскольку эта мера никак не повысит огнестойкости узла пересечения с нормируемой преградой. Основание – пункт ГОСТ который Вы же сами привели. Производителю продать надо, это понятно.