Установка ПКП по СП484

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #32566
    Андрей70
    Участник

    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по поводу размещения  ПКП и приборов управления в помещении (здании) которое оборудуется пожарной сигнализацией? Ранее согласно СП 5 ПКП устанавливались в помещении с дежурным персоналом или другом помещении с ОС и ПС с выводом сигналов (пожар,неисправность, и т.д) в помещение с дежурным персоналом(например ЧОП) и инспекторов МЧС это устраивало, замечаний не было а сейчас согласно СП484 ПКП устанавливаются в помещении пожарного поста(но их на большинстве обьектов нет) или другом месте с паролями 2 и 3 уровня но с выводом всех сигналов и возможностью управления ПС на пожарный пост. Является ли сейчас ЧОП пожарным постом? Наверное нет.

    #32567
    admin
    Хранитель

    Здравствуйте, Андрей! Да, это очень больная тема нынеших новых норм. Да, Вы правы, на счет того что было раньше и насчет того что стало сейчас. Но ЧОП вполне может быть пожарным постом, почему бы и нет. Но необходимо обеспечить возможность управления с пульта ЧОП. Это не невозможно, так как управление системой АПС и СОУЭ, к примеру, сводится к тому чтобы включить дистанционно СОУЭ, при получении сигнала сработки ПС – это не так сложно как кажется.   Например, Вы можете присмотреться к панели GSM “КОНТАКТ” у которого есть сертификат соответствия, а также возможность включить дистанционно сухой контакт, который может включить принудительно СОУЭ с пожарного поста, что именно и требуется. Иные средства СПИ также могут выполнить дистанционную команду. так что, возможность такая есть.

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.