Вопрос по количеству ИБП в ПС

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #34273
      dn2010
      Участник

      Здравствуйте. У меня такой вопрос, делаю проект пожарной сигнализации на радиоканале Стрелец. Попалась на глаза их брошюра, где написано что (цитата. Требования к единичной неисправности линии связи в равной степени касается и линий питания ППКП) и что ранее было подключение приборов нескольких от одного ИБП, а теперь требуется каждый контрольный прибор (цитата. Данный вопрос будет решаться использованием приборов с встроенными модулем питания и аккумулятором либо размещением ППКП и БП в одном шкафу, предусмотренным производителем.) Верно ли это? Просто у нас питаться от ИБП будет Приемно-контрольный прибор в контролируемом помещении и пульт в комнате дежурного, что же теперь нужно будет каждому прибору установленному в разных помещениях ставить свой ИБП? Или в Стрельце не правы??

    • #34276
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Не очень понимаю чем именно обоснованно их требование. Линия связи и линия электроснабжения это разные вещи совсем. Если в приборе предусмотрено конструкцией два входа электропитания, то тогда да, следует обеспечить питание от двух источников. Если вход питания один, то одного достаточно, где бы он не стоял в шкафу или на полке. От одного ИПБ может питаться несколько устройств – столько сколько данный источник тянет по мощности и резерву АКБ. То что для каждого устройства требуется свой источник питания это глупости, нигде такого требования не написано.