Запуск СОУЭ в разных пожарных отсеках

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Запуск СОУЭ в разных пожарных отсеках

Просмотр 6 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #34392
      dimas-spb
      Участник

      Добрый день!

      Имеем здание, разделенное на 2 пожарных отсеках, в которых существуют обособленные системы СПС и СОУЭ. Какие нормативные документы обязывают производить запуск СОУЭ в 1-ом пожарном отсеке при сработке СПС во 2-ом, и наоборот? Логика и здравый смысл подсказывают, что необходимо запускать СОУЭ во всем здании, но как конкретно это обосновать не очень понятно.

    • #34399
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Дмитрий! Вы абсолютно правы – СОУЭ следует запускать во всем здании. Это ведь не дело, когда в одном пожарном отсеке здания пожар и звенят сирены, а в другом пожарном отсеке люди спокойно обедают или купаются в ванной. Здание конечно может быть поделено на зоны оповещения, которые могут включаться поочередно с неким алгоритмом или в разных зонах может быть разный тип оповещения, но в любом случае – ВО ВСЕМ ЗДАНИИ. И обосновать требование запускать СОУЭ вор всем здании очень просто. В разделе 7 СП3.13130.2009 так прямо и написано – Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с табли-
      цей 2. То есть, СОУЭ разрабатывается для ЗДАНИЯ или СООРУЖЕНИЯ, а не для пожарного отсека или части здания. В таблице 2 СП3.13130.2009 также перечень именно ЗДАНИЙ, а не отсеков. А в некоторых случаях, как к примеру при оснащении взрывоопасных помещений, СОУЭ оснащаются не только сами ЗДАНИЯ, но даже и территория возле здания, где могут находиться люди (примечание 5 к табл. 2 СП3.13130). Даже когда СОУЭ оснащается помещение встроенное в здание иного назначения (допустим офис магазин в жилом доме) и пункт табл. 2 указан именно для этого встроенного помещения, даже в случае наличия на объекте 2-3 различных систем ПС, выполняется обмен тревожными сигналами между системами, для того чтобы СОУЭ в любом из отсеков включалось при сработке ПС в любом из отсеков. также статья 54фз-123 ГЛАСИТ о организации Систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для всего конкретного защищаемого объекта, а не для его части.

    • #34400
      admin
      Хранитель

      Также предлагаю Вам обратиться к статье 84 ФЗ-123 в которой речь идет о Требованиях пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях.    Каждый пункт гласит о здании, а не о пожарном отсеке.          

      5. При разделении здания и сооружения на зоны оповещения людей о пожаре должна быть разработана специальная очередность оповещения о пожаре людей, находящихся в различных помещениях здания и сооружения.

      6. Размеры зон оповещения, специальная очередность оповещения людей о пожаре и время начала оповещения людей о пожаре в отдельных зонах должны быть определены исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

      7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения.

       

    • #34401
      dimas-spb
      Участник

      Большое спасибо за ответ!

    • #34402
      admin
      Хранитель

      не за что, обращайтесь, всегда поможем

    • #39369
      sergeyleonidovich
      Участник

      Здравствуйте!

      На обслуживании объект двухэтажное здание. В здании на 2 этаже расположены офисы, мини театр, на 1- магазин Магнит. Проект на АПС и СОУЭ имеется только в виде схемы с расположением извещателей и оповещателей. СОУЭ 3 типа, хотя на мой взгляд должен быть 2 тип по таблице 2 сп3 13130. В Магните 2 тип.  Заказчик говорит, что система речевого оповещения первоначально было установлена для сообщений антитеррора. Как по вашему правильно поступить? Восстановить СОУЭ 2 типа либо довести все помещения, включая Магнит до 3 типа?

    • #39370
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! До 1 июня 2026 года, в соответствии с СП3.13130.2009, раздел 7:

      Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с таблицей 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений) при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.

      То есть, при повышении типа СОУЭ, вы должны это обосновать и доказать, что условия безопасности людей соблюдены, что вреда от повышения типа СОУЭ не будет.

      С 1 июня 2026 г. будет действовать СП 3.13130.2026, который на это все смотрит совсем по иному (там вообще очень много изменений). Есть приложение Б и таблица Б1, где есть сноска со звездочкой, текст под которой гласит, что поменять звуковой на речевой тип оповещения можно просто по заданию на проектирование. А вот наоборот, с речевого на звуковой, только в помещениях, включенных в примечание 3 под той же таблицей.

      Советую вам поинтересоваться, нужно ли вам антитеррор или сообщения ГО и ЧС. А то поставите везде сирены, а потом вас заставят ставить еще и громкоговорители, в соответствии с требованиями к оснащению антитеррором или ГО и ЧС. И лучше поторопиться с ремонтом СОУЭ. Если не успеете до 1 июня, то придется приводить в соответствие с Сп3.13130.2026. А это ЖЕСТЬ!