УчастникОказывается у BOLIDа есть готовое решение в виде РИП-24 исп.57 с двумя независимыми выходами.
Alexand
УчастникВ итоге пришли к тому что надо ставить второй РИП и дублировать линию питания на все приборы? Выходит ощутимо дороже.
Alexand
УчастникС реле не особо понял вашу идею. Предлагаете установить реле, например УК-ВК, в цепь питания от РИПа до прибора управления и на это реле повесить резервную линию идущую так же? Есть сомнения что если основная линия уйдёт в КЗ и РИП уйдёт в защиту то сможет ли РИП вернуться в рабочий режим после сработки реле
По бесперебойникам рубеж подтвердили ваши слова. В случае КЗ на одной линии он уйдёт в защиту отключив все остальные. Надеюсь доработают в ближайшее время
Alexand
УчастникСпасибо за ответ. Аспирационники закладывать заказчик явно не согласится ввиду высокой цены и помещение жилая многоэтажка, а вот термокабель будет хорошим вариантом
Думаю можно рассмотреть вариант проложить кабель в лотке с перегородкой чтобы снизить пожарную нагрузку
Alexand
УчастникДело в том что нет возможности посмотреть на шильдик шкафа управления или на артикул в каталоге производителя т.к. всю систему и оборудование поставляет сторонняя организация. Собственно поэтому и возник вопрос. Благодаря вашему ответу стало понятно какое оборудование закладывать, большое спасибо.
Интересный способ пуска АУПТ от СПЖ. хотелось бы увидеть такое решение на практике
Alexand
УчастникСпасибо за развёрнутый ответ.
С лифтами стало понятнее, а по поводу насосной АУПТ будем запрашивать у поставщика технические характеристики
Alexand
УчастникБольшое спасибо за совет)
Alexand
УчастникСпасибо за разъяснение.
Собственно вопрос возник из-за проблемы с оборудованием. У болида есть адресные ИПР с IP, а адресных УДП нет. Как выход вижу только установку взрывозащитного оборудования от болид для пуска систем дымоудаления. Как думаете такое решение будет обоснованным?
-