  • в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #38202
    AndreyRa
    Участник

    Вы живете в удивительно-идеальнлм мире. Что же тогда люди не убежали из Зимней вишни или из Коркуса или из других пожарах, где погибло много людей?

    Вы почему-то упорно заостряете взгляд только на АПС, а я вам про комплексный подход говорю. ))

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #38199
    AndreyRa
    Участник

    Соглашусь с вами только по огнестойкости АПС, остальное же должно работать в условиях воздействия огня. Мне кажется вы рассуждаете с точки зрения одного помещения. А если это высотное здание? Кабели (например пожаротушения) тоже должны сгореть синим пламенем? Поэтому ОКЛы должны быть, но в разумных пределах.

    И да, “метр ОКЛ”, хотя они и не продаются метрами, не стоит конских денег. Берете любой доступный сертификат ОКЛ и покупаете по его номенклатуре материалы и монтируете.

    А при желании (при больших объемах или безвыхрдной ситуации) строительная организация может оформить свой собственный сертификат ОКЛ (сам лично занимался этим вопросом, для своей компании) и у представителей МЧС РТН никаких вопросов не возникало.

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #38185
    AndreyRa
    Участник

    <hr />

    С ОКЛ не все так просто. К системам АППЗ относится не только система раннего обнаружения пожара (АПС), но и системы, работающие в процессе пожара – дымоудаление, аварийное и эвакуационное оповещение, речевое (звуковое) оповещение и т.п. Поэтому упразднять ОКЛ не будут, однако надо бы уже понять по ее сертификации. Тут конечно пробел.

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37200
    AndreyRa
    Участник

    В таком случае интересно, как происходиь на практике, отжиг ОКЛ скрытого исполнения. Я сомневаюсь, что в каждой печи есть такие стены, в которые замоноличиваются кабели, трубы, коробки. Более того, я не встречал ни одного сертификата ОКЛ, в котором были бы отражены линии ОКЛ скрытого исполнения.

    Про ФЗ-123, я ссылался на пункт 8 статьи 82.

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37195
    AndreyRa
    Участник

    Добрый день, возможно уже обсуждали этот вопрос, но найти не могу, суть вопроса в том. нужно ли предоставлять сертификат ОКЛ, при скрытой прокладке кабельных линий в штрабах или в монолите?

    В ФЗ-123 в статье 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений, сказано что <b></b>8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение. Значит ли это, что кабели прокладываемые скрыто, не обязаны иметь сертификат ОКЛ. Т.е. отжигаем только узлы открытой прокладки.

     

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37186
    AndreyRa
    Участник

    Все очень просто, читаете СП 6.13130.2021 пункт 3.4, где сказано, что панель ПЭСПЗ предназначена, для питания электрооборудования системы противопожарной защиты. Далее читаете пункт 3.10. Если в этом пункте нет ваших электроприемников, то подключать их к ПЭСПЗ нельзя.

    в ответ на: Испытания панелей ПЭСПЗ #36706
    AndreyRa
    Участник

    В общем во ВНИИПО ответили, что панели ПЭСПЗ не подлежат испытаниям на огнестойкость…

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: Испытания панелей ПЭСПЗ #36664
    AndreyRa
    Участник

    Все верно, т.к. щиты управления ОЗК, ДУ, задвижками, являются управляющими приборами. А ПЭСПЗ по сути является распределительным щитком.

    Жду разъяснения от ВНИИПО, по результатам тут сообщу.

    в ответ на: Испытания панелей ПЭСПЗ #36655
    AndreyRa
    Участник

    Не подскажете, в том добровольном сертификате, на соответствие каким требованиям был выдан сертификат? Потому что у меня в руках было три сертификата и в каждом были указаны разные нормы и соответствие:

    1 – ТР ЕАЭС 043/2017, и соответствие

    2- ГОСТ 54103-2010; ГОСТ Р МЭК 60695-2-10; ГОСТ IEC 60695-2-11

    3 – ФЗ-123 и ГОСТ 53325-2012.

    Понять бы где правда.

    в ответ на: Испытания панелей ПЭСПЗ #36646
    AndreyRa
    Участник

    Добрый день, не соглашусь:

    1. Электрический щит, отнести к приборам контроля и управления достаточно сложно, т.к. он не выполняет ни ту ни другую функцию.
    2. Подскажите, если знаете где прочитать про понятие “огнестойкости” электрического щита.
    3. Далее в ПУЭ сказано про размещение в пожароопасных зонах:  – 7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
      – 7.4.28. Установка РУ до 1 кВ и выше в пожароопасных зонах любого класса не рекомендуется. При необходимости установки РУ в пожароопасных зонах степень защиты его элементов (шкафов и т.п.) должна соответствовать табл. 7.4.2. Т.е. при установке в пожароопасных зонах, опираться только на степень защиты от пыли влаги (что странно конечно).
    4. И в заключение, если все-таки предположить, что щиты можно отнести к приборам контроля и управления, то испытывать их нужно по ГОСТ 53325-2012 Методы испытаний технических средств пожарной автоматики – однако в этом документе в разделе 3 Термины и определения, отсутствуют понятия, относящиеся к панелям ПЭСПЗ.

    Вывод – по логике, щиты ПЭСПЗ необходимо испытывать наравне с испытаниями ОКЛ, но предписывающих норм, а также методики испытания – отсутствуют. Я направил дополнительный запрос во ВНИИПО, по результатам ответа проинформирую.

     

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #33995
    AndreyRa
    Участник

    Насколько я понимаю, в перечне видов работ, должны быть указаны проверки на соответствие ГОСТ 53316?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #33984
    AndreyRa
    Участник

    К сожалению очередные пробелы в нормативной документации. Совершенно непонятно, для чего были отменены часть СП и выпущены новые, если вопросов больше чем ответов))).

    Однако отвечу по опыту строительства – никто и никогда (в том числе инспекторы МЧС) не требовали подтверждения работоспособности (сертификаты ил протоколы испытаний) на линии проложенные скрыто внутри стен (в бетоне, в гипроке и т.д.). Т.е. “сертифицировались” только открытые проводки и это можно отследить по всем существующим сертификатам. Более того, если понимать всю процедуру отжига образцов (а я участвовал во многих испытаниях), я сомневаюсь, что найдется такая лаборатория, которая в печи будет возводить стены со скрытой проводкой, ну максисмум соорудить стены из гипсокартона.

    Кстати вопрос про лаборатории – учитывая тот факт, что сертификация ОКЛ дело добровольное, требуется ли лаборатории иметь аккредитацию в Росаккредитации (та, что для обязательных сертификаций) ? Или достаточно в Росстандарте (та, что для доровольных)? Может есть какие-то разъяснения от ВНИИПО?

    Спасибо.

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #33979
    AndreyRa
    Участник

    Добрый день. В обновленном СП6, который вступает в силу в октябре, удален пункт о прокладке кабельных линий СПЗ внутри строительных конструкций, который был в старой версии:

    4.6 Кабельные линии и электропроводки СПЗ, прокладываемые замоноличенно, в пустотах строительных конструкций из негорючих материалов или в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, допускается выполнять кабелями или проводами, к которым не предъявляются требования по нераспространению горения, при этом торцы каналов и труб, входящих в электрооборудование и соединительные коробки, должны быть герметично уплотнены негорючими материалами.

    Соответственно вопрос, не придется ли при испытаниях и в сертификатах на ОКЛ подтверждать время работоспособности скрытой проводки? Т.е. я проложил линии аварийного освещения в теле бетона, зачем мне подтверждать время их работоспособности, если по сути это время равно времени разрушения бетонной конструкции при пожаре?