  • в ответ на: Изменение №1 к СП 484 #39592
    Andreys
    Участник

    Добрый день. Нет я не ошибаюсь с номером СП.

    СП 484.1311500.2020 изменение № 1, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий бедствий (МЧС России) от 27.03.2025 № 252 c 01.09.2025.

    В приложении Б (обязательное) п.Б.4 прописано: Помещения квартиры (кроме кухонь и прихожих) оснащаются дымовыми ИП СПС, кухни и прихожие оснащаются тепловыми ИП СПС. В жилых помещениях (комнатах) ИП СПС могут быть заменены на автономные дымовые ИП в случаях, не противоречащих требованиям иных нормативных документов по пожарной безопасности.

    Вопрос тот же: В кухнях-столовых, кухнях нишах, студиях какие ИП устанавливать?

    в ответ на: Изменение №1 к СП 484 #39504
    Andreys
    Участник

    Добрый день. Вопрос по СП 484 с Изм.1. В СП прописано что тепловые ИП устанавливаем в кухнях. А если это кухня-столовая, кухня ниша или допустим студия. Какие ИП устанавливаем тогда. Понятно что установка тепловых обусловлена уменьшения ложных подработок. Но допустим в столовой нужно дымовой, а в кухне тепловой,тогда как?