  • в ответ на: СП486 п.4.4 #36819
    APSAPS
    Участник

    Спасибо за ответ!

    в ответ на: Алгоритм В, С #36704
    APSAPS
    Участник

    Спасибо большое за ответ

    в ответ на: совместная прокладка по сп6 #36429
    APSAPS
    Участник

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по вот такой ситуации. у нас выделена одна шахта на этаже для кабелей СПЗ. нужно вести кольцевой шлейф вверх и вниз. как я понимаю, нужно в эту шахту два отдельных лотка установить для кольца вверх/вниз? или же такое не подходит, а значит нужно закладывать экранированный кабель и вести одну часть кольца в другой шахте с кабелями иного назначения?

    в ответ на: СП 5: расстановка ИП при потолке св. 3,5 м до 6 м #35890
    APSAPS
    Участник

    Спасибо, все понял

    в ответ на: СП 5: расстановка ИП при потолке св. 3,5 м до 6 м #35887
    APSAPS
    Участник

    да, вы правы, алгоритм С я неправильно приписал. В моем случае нужен совет по расстановке именно по СП5, таблица 13.3. Как я понял, если потолок от 3,5 до 6 м то расстояние между извещателями это половина от 8,5м, т.е. 4,25 м. Допустимо ли увеличить это расстояние до 4,5м