Про единичную неисправность линии электропитания я помню. Линии питания точно так же как интерфейс можно зарезервировать (и скоро мы все будем это делать, так как выйдет новый СП6). Абсолютно согласен с тем, что питание элементов системы каждого объекта (домика) должно выполняться от ВРУ или ГРЩ этого самого домика.
Вопрос же был совсем в другом! В каком пункте СП или иного нормативного документа сказано, что мы должны защитить систему от смерти самого контроллера? Где написано про единичную неисправность прибора? Где написано что нужно установить отдельный прибор на каждый пожарный отсек, или домик?
В случае смерти контроллера, запуск того же оповещения в конкретном домике будет невозможен как в ручном режиме, так и в автоматическом, вне зависимости от того, будет этот контроллер стоять непосредственно в домике или в отдельно стоящем КПП.
Безусловно, построение законченной системы (с С2000М) в каждом домике повысит надёжность системы в целом, но с нормативной точки зрения возможен и тот и другой вариант. Отсюда не вполне понимаю заключительную фразу из первого ответа “в этом весь смысл изменений к СП”.