john5151
УчастникЯ вас понял, спасибо за ответ!
john5151
УчастникСпасибо, большое, выручаете! Денежку отправил.
john5151
УчастникТогда возникает вопрос: это должна быть не простая пожарная сигнализация по алгоритму В, а пожарная сигнализация для пожаротушения или дымоудаления, т.е. по алгоритму С?
john5151
УчастникСпасибо, за ответ! Т.е. он попадает на пожаротушение. Тогда еще вопрос: можем мы запроектировать в таком помещении отдельно пожарную сигнализацию и отдельно систему пожаротушения, например водяного пожаротушения? Или пожаротушение должно выполнять роль пожарной сигнализации?
john5151
УчастникПонял, спасибо большое!
john5151
УчастникПонял, спасибо!
john5151
УчастникДобрый день!
Спасибо, за ответ! Я тоже считаю, что на основании СП486 п 4.4 подвал нужно защищать СПС. Просто в интернете очень много написано о том, что пожарная сигнализация не нужна в неэксплуатируемых подвалах или в которых нет рабочих мест. Не понятно откуда такое заблуждение, поэтому решил уточнить. Еще раз спасибо за ответ, 1000 руб. перевел )
john5151
УчастникПонял, спасибо!
john5151
УчастникЯ вас понял, спасибо!
john5151
УчастникПонял, спасибо! А как с вами можно связаться если наши заказчики захотят получить ваше экспертное заключение по своему складу. Мы просто монтажная организация и тонкости противопожарного нормирования для нас темный лес )))
john5151
УчастникА перегородки должны быть первого типа?
john5151
УчастникПонял, спасибо!
-