  • в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37692
    kas
    Участник

    В том то и дело, я со стороны принимающей стороны, хочу чтобы исполнительные устройства были изолированы от зкпс, но в нормах этого требования нет, как мне это обосновать?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37683
    kas
    Участник

    Здравствуйте.

    Согласно СП 484.1311500.2020, единичная неисправность в линии связи зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) не должна приводить к одновременной потере автоматических и ручных извещателей, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС.

     

    Если в этой же линии связи установлены исполнительные устройства (реле) для передачи сигналов СКУД, СПДВ, лифты.

    Требуется ли их отделять от линии связи изоляторами?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37665
    kas
    Участник

    Я не правильно выразился, имел в виду надо ли от грильято делать отступ 150мм, но из вашего ответа понял что надо, так как потолок это потолок, и не важно ячеистый или сплошной.

    Если надо, то получается верхний край оповещателя ниже 230см от пола.

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37658
    kas
    Участник

    Здравствуйте, небольшой вопрос.

    От пола до грильято 235см от грильято до перекрытия 180мм.

    Можно колонки оповещения ставить прямо под грильято или это тоже считается потолком?

    в ответ на: Алгоритм В, С #37634
    kas
    Участник

    Спасибо.

    в ответ на: Алгоритм В, С #37632
    kas
    Участник

    Здравствуйте, возник вопрос, в жилом многоквартирном доме, есть существующий пожарный водопровод (красный щит с кнопкой внутри) и система дымоудаления.

    В доме устанавливают новую пожарную сигнализацию, и ставят реле на запуск дымоудаления и включения пожарного водопровода, по проекту у них указан алгоритм В.

    А п. 6.4.5 сп 484 в данном случае не предписывает использование алгоритма С?

    Так же не должно ли предусмотрено проектом запуск СПС от УДП пожарного водопровода?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37068
    kas
    Участник

    Здравствуйте, хотел бы уточнить по ОКЛ, нормативная база этого понятия.

    Ведь сп 6.13130.2021 в

    п 6.3 Электропроводки СПЗ допускается выполнять неогнестойкими кабелями (без индекса «FR») в:
    безадресных линиях связи с неадресными пожарными извещателями СПС;
    кольцевых линиях связи при подключении в них изоляторов короткого замыкания;

    и т.д.

     

    Объясните , зачем мне покупать саморезы с лапками, либо перфоленту с сертификатом, если тот же крепеж стоит в 5 раз дешевле без сертификата?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #35156
    kas
    Участник

    6.6.2 Для реализации алгоритма C защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП.

    6.6.5 При контроле каждой точки двумя ИП их размещение рекомендуется осуществлять на максимально возможном расстоянии друг от друга. Для аспирационных ИП требование распространяется на воздухозаборные отверстия разных ИП.

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #34301
    kas
    Участник

    Здравствуйте!

    на странице Вопрос №4

    Пункт 5.8 СП484.1311500.2020 гласит «Электропитание СПА следует выполнять в соответствии с СП 6.13130.». Сколько по времени должен быть обеспечен режим работы от АКБ системы АПС и СОУЭ? Ранее в СП5.13130.2009 было установлено 1 час в тревоге и 24 часа в дежурном режиме. Но ведь это отменено, так мы понимаем, а в СП6.13130 ничего про это не сказано.

     

    Дан ответ, что п.15 СП 5 действует???

    Как ведь СП 5 отменен полностью с изменениями.

    https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5308910

     

    Как всё-таки рассчитать время?

    • Ответ изменён 4 года назад пользователем kas.